功率因数影响电表有功电度的问题

各位老师旧问题重述了,单位配电房内一总表为供电局电表,低压计量。下接8个分表至各厂房,以前功率因数为0.9,0.89,0.91时总表有功电度基本等于分表有功电度总和,现功率因数大幅度提高,达到0.96和0.97,这时候总表有功电度就多于分表有功电度总和(多的太离谱,一天用电1500度左右,总表和分表能有200多度之差),请问这是功率因数影响分表有功电度吗?无功补偿为低压并联电容补偿。而且我在网上也看到好象类似的情况,照理说这是不可能的啊。请各位老师指点下,

从你的叙述来看有点过补偿了。分厂采用的是并联电容就地补偿,且工厂为感性负载。感性负载(变压器、电动机等),功率因数升高,电压升高些,电流会小些,变压器的功率会大些,电动机的力量会大些,电表稍微会慢些;此时分表走的会慢些。功率因数降低,电压降低,电动机、变压器的电流增加过多,变压器功率减少,电动机的出力降低,电表稍微会快些。
你厂采用的是就地补偿,总表离分表应该很远,功率因数升高时分表走的要慢些,总表基本不变,这时候总表有功电度就多于分表有功电度总和。追问

不是就地补偿,无功补偿柜就在配电房内,所有的电表也在配电房内,而且是自动控制补偿的,所以应该不会存在过补偿吧,真的降低功率因数就会导致分表有功电度增加吗,功率因数控制在0.9就行吧

追答

但分表在总表下端,补偿在分表下端吧。你把功率因数控制在0.95以下看看会有变换的。一般补偿功率因数不要超过0.95

追问

设置的就是0.95,不知道是不是和这个有关系,那我明天把功率因数设置在0.91看看会不会有效果,我的控制面板上没有切除门限和投入门限这一设置,只有一个功率因数设置是不是把它设置成0.91就行了,以前是设置成0.95的,补偿是和主电源并联的,应该不算是在电表下边吧

追答

设置一下看看吧

追问

按你说的把功率因数调到0.90了还是不行啊,不知道这是怎么回事,唉真麻烦啊

追答

1.那你的的分表是更换过呀,校验一下电能表吧。
2.分表是直读表还是加了互感器,如加了互感器校验一下互感器。
3.向供电局申请校验他的总表。
总之不会有这么大的误差,看现在的情况很可能是某块电能表的问题。你先看看以前的用电量,哪个分表电量变化大。先校验它。

追问

谢谢,已经向供电局申请校表了,如总表没问题的话,那就自己校分表,如果供电局的互感器有问题那该怎么办啊?他们又不校互感器的,有一家用电量最大的把他的互感器都换了

追答

不行就换个0.5s级的互感器误差很小,只是贵点

追问

我们自己换的都是0.2S级的互感器,供电局的互感器就不知道了,他们不会校互感器的吧

追答

一般不会,先校一下表吧。你差点毕竟太大。0.2s级相当好了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-19
呵呵
我想你的补偿柜,应该在总表和分表之间吧?
如果是这样的位置,那很正常,属于谐波对电表的影响!
谐波,是你的用电设备产生的,谐波有能量,是从电源的能量转换而来。但是谐波不被设备消耗,却会被电容器吸收,损耗在电容器中了,所以就出现你说的问题。
解决方法:
1、把分表移到总表之后补偿柜之前。这仅仅可以解决对账的问题。解决不了线路损耗等问题。
2、采把集中补偿(配电房中补偿)改为就地补偿,不仅解决对账问题,还能减少线路损耗,好处多多。不过工程量大很多。追问

不是的老师,分表确实是在总表之后在补偿柜之前的,按您讲的谐波他影响分表有功电度吗?如果有影响那是让总表跑快了,还是让分表跑慢了?我就是要解决对帐的问题,分表和总表度数加起来差不多就行了。

追答

呵呵
谐波不会被电表记录,不论总表,还是分表,谐波的本身的能量,是不进入电表数据的。
但是问题是补偿柜在总表之后,前面说了。谐波是设备产生的,产生谐波是要能量的,产生的谐波,又被电容器吸收了,所以,你可以理解为电容器的耗电。实际上,电容器工作时也确实会消耗一些能量的,只是不会消耗那么多,多出来的是谐波部分的能量。
从线路上你是你是可以理解的:电容器吸收的能量,总表会记录,但是分表不会记录。

此外,你认为对不上数据,实际上你还有一个错误的假定:电容器不耗电!这个假定导致你找不到问题的原因。
你可以给电容柜装一个有功电表(分表),你就可以看到它消耗有功电能的数据,不过可以肯定:所有分表的数据之和,还是会少于总表,原因就是电容器吸收的谐波的能量,是不进入电表数据的。

追问

但是总表和分表的差距也太大了,都在200多度以上了每天

第2个回答  2012-03-20
功率因数 在这个范围内变化 不会影响有功电表计量出现误差,应该是这9块表中 至少有1块表计量不准确。
第3个回答  2012-03-18
不是太懂,但是在低压小容量的环境下,不该有这么大的效果的,因为无功补偿主要是降低变压器的容量需求,减少线路损耗,减少电压降,增加带负载能力等等,节电效果不是很明显的
相似回答