那为什么普通变压器,当人碰到火线,就能通过大地流回变压器二次侧接地点, 隔离变不也能通过大地流回一次测的接地点吗? 不同的就是一个是流回一次测接地点,一个是流回二次侧接地点。。不明白
追答单相变压器初级线圈两端构成回路。次级线圈两端通过负载构成回路。
供电的三相变压器,次级的星点是接地的,当人碰到火线会与大地构成回路,造成人身触电。
1、普通市用变压器,初级和次级都接地,人体碰到火线的时候电流是经过大地流向接地点的。但是我不明白,如果变压器与发生触电的地方很远,那电流还能流回去吗?
2、隔离变压器,初级接地次级不接地。(隔离变压器的次级对地是悬空的。并且初级和次级是绝缘的。)普通变压器就不绝缘吗??? 人体碰到次级触头时为什么就不会触电?电流不是同样可以通过大地流回初级的接地点吗?
请认真回答,,多谢了
1如果变压器与发生触电的地方很远,那电流还能流回去吗?能。只要与大地构成回路就是回路。
2.人体碰到次级触头时为什么就不会触电?次级对地是悬空的,电流是不能通过大地流回初级的接地点的。