隔离变压器输出端接地问题
变压器功率为120KVA,输入为交流三相220V,输出为三相380V+N+PE。
请问在变压器的输出端是否是可以将N跟PE接在一起?
如果接了会出现什么后果?国家有没有一个相关的标准?
求各位大侠赐教!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-03
隔离变压器
的次级对地是悬空的。并且初级和次级是绝缘的。所以隔离变压器输出两端对地电压是0 ,当人接触到隔离变输出端不能与隔离变输入端接地点形成回路。
单相变压器初级线圈两端构成回路。次级线圈两端通过负载构成回路。
供电的三相变压器,次级的星点是接地的,当人碰到火线会与大地构成回路,造成人身触电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/piUisxnv2.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-03-22
输出端零线N和输出端地线PE完全可以接在一起成为PEN线,但要注意输出三相电的对地绝缘以及输入输出之间的绝缘。也可根据负载情况可接可不接。供参考。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2020-04-11
三个变压器的阻抗应相等,变压比相同,容量也相等。那上述接法不会烧,你得到的电压应为660/380v。你要得到380/220v电压,你变压器输出电压应为220v。
第3个回答 2012-02-20
先秦
相似回答
3相
隔离变压器输出端
零线与
接地
有90.3V的电压?
答:
1. 可能存在接地故障:当接地系统存在故障时
,接地电阻会增加,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。2. 可能存在漏电流:如果输出电路中存在漏电流,漏电流会通过接地回路流回接地线,从而导致接地电势升高。这可能会导致输出端零线与接地之间存在电压。3.
可能存在测量误差
:在...
隔离变压器
能
接地
吗?
答:
隔离变压器是一种用于将电气设备与电源之间进行电气隔离的变压器,
其特点是输入端和输出端之间没有电气连接
。因此,隔离变压器通常不会接地,以确保输入端和输出端之间的电气隔离效果。如果将隔离变压器接地,
可能会导致电路短路、漏电、电击等安全问题
,同时也会降低隔离变压器的隔离效果,影响其正常工作。因此...
为什么
隔离变压器输出端
零线对地有电压?
答:
隔离变压器输出端零线对地有电压的原因:1:一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压
;2:隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去接地,那不就是两个零线又接在一起了?失去了隔离的初衷。所以,隔离变压器的副边不应接地,原边及铁芯、外壳应接地...
问题
:三相
隔离变压器
外
接地
线跟
输出端
的零线接一起有电压,是怎么回事呀...
答:
外接地线跟输出端的零线接一起有电压其原因可能是:
1、外接地线没有接地(大地)或接地电阻过大
2、隔离变压器初、次极线圈间有轻微漏电 接地不良或严重漏电会对人体有伤害甚至发生危险 解决办法:1、将初次极接地端相连良好接地(如接在自来水管上)2、如是漏电需进行z绝缘处理 ...
隔离变压器
的零线可以
接地
吗?
答:
就是
输出端
不应
接地
,输入端铁芯及外壳接地,详细读以下:
隔离变压器
的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容...
为什么
隔离变压器
的
输出端
对地电压都是零,而输出端却有压差?
答:
隔离变压器
的
输出端
对地电压都是零是正常的.因为隔离变压器的输出端没有和大地相连.所以对地电压都是零.而我们用的三相交流电是三相四线制的.其中三相的中性线(零线)是
接地
的.当三相电用电平衡时中性线的电压为零伏.所以当用电器是三相电机时可以省去.但在照明电路中是220V电压.任意一根火线与零线...
大家正在搜
隔离变压器输出接地
隔离变压器输出对地电压
隔离变压器 输出设备接地
控制变压器输出端接地
隔离变压器输入和输出都一样吗
隔离变压器零线要接地吗
隔离变压器外壳接地
隔离变压器外壳需要接地
隔离变压器咋查接地
相关问题
隔离变压器输出端零线可以接地吗
为什么隔离变压器输出端零线对地有电压
隔离变压器次级输出端接到接开关电源上时,开关电源输入端需要接...
隔离变压器二次侧设备接地问题
为什么隔离变压器输出端零线和地线可以短接?
隔离变压器输出端零线可以接地吗
不明白为什么隔离变压器输出端对地电压是0?虽然输出没有接地,...
为什么隔离变压器的输出端对地电压都是零,而输出端却有压差?