280度熔断排烟防火阀平时应该是常闭的还是常开的?

GB15930-2007中3.2条记载,“排烟防火阀平时呈开启状态”,但是,设计院和厂家等却说平时应该是常闭的。是有新的规范,还是“排烟防火阀”跟“280度排烟防火阀”在规范里属于不同的东西,对“280度排烟防火阀”另有别的规定?
如果如有新的规范的话,劳驾把新规范的名称或者代码告诉我,不胜感激!!!

这个是根据实际设计来等的,现在都是联动的,一般情况是关闭的,通过火灾报警器联动,打开排烟风机,自动打开排烟阀。

排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-08
这个是根据实际设计来等的,现在都是联动的,一般情况是关闭的,通过火灾报警器联动,打开排烟风机,自动打开排烟阀的本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-18
平常应常开,若为常闭,是存在隐患的,一台排烟风机往往负责数个防火分区或数个楼层的排烟,280度防火阀一般设在排烟风管经过防火分区分界隔断及各层排烟竖井引出风管分支处,一般是处于吊顶内,火灾时一旦失灵,排烟风机将失去排烟作用。
第3个回答  2011-12-06
设计应该是板式排烟阀和电控排烟阀,平时是关闭的。
第4个回答  2011-12-07
要根据暖通专业的设计要求来确定,有常开,也有常闭的。要求不一样。
相似回答