变压器Dyn11和Yyn0 接线的区别和原理是什么?

如题所述

一、变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差

1、D就是变压器的高压侧三角形接法。

2、y 表示低压侧是星型接法。

3、n 是有中性点引出。

4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。

三、变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差

1、Y表示高压侧三相为星形接线。

2、y表示低压侧三相为星形接线。

3、n表示低压侧中性点引出。

4、0表示高压侧和低压侧电压相位差为0度:一次侧线电势(EAB)指向钟表盘上的0点(12点),二次侧相对应的线电势(Eab)也指向钟表盘上的0点(12点)。

扩展资料:

发展历史

法拉第在1831年8月29日发明了一个“电感环”,称为“法拉第感应线圈”,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。

1881年,路森·戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰·狄克逊·吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为“二次手发电机”的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。

1884年,路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。

西屋公司的工程师威廉·史坦雷从乔治·威斯汀豪斯、路森·戈拉尔与约翰·狄克逊·吉布斯买来变压器专利以后,在1885年制造了第一台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成,并于1886年开始商业运用。

变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。

变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。

参考资料来源:百度百科——变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-31

一、区别:

1、接法不同:

变压器Dyn11接法高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差

变压器Yyn0 接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;

2、接线形式不同:

变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面的0时。

变压器Dy11是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,即30度。

二、原理:变压器高低压有3种连接方式。星型、三角形和曲折形联结。对高压绕组分别用符号Y、D、Z大写表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z小写表示。有中性点引出时分别用YN、ZN高压中性点和yn、zn低压中性点表示。

扩展资料:

三相变压器和三相变压器组可连接成星形、三角形、曲折形,在高压侧分别用Y、D、Z符号表示,在低压侧分别用y、d、z符号表示,有中性点引出时高压用YN、ZN符号表示,低压用yn、zn符号表示。

根据三相绕组的不同接线组合,可有12种接线组别。但是为了制造及使用的方便,我国原规定了5种接线组别:Y,Yn0(Y/Y0-12);Y,Yn(Y/Y-12);YN,Yn(Y0/Y-12);Y,d11(Y/△-11);YN,d11(Y0/△-11)。

Y,Yn0(Y/Y0-12):用于配电变压器。一、二次绕组均为星形接线,二次绕组为中性点接地方式。

YN,d11(Y0/△-11)用于高压输电线路,使电力系统的高压侧有可能接地。

Y,zn11:一次绕组为星形接线,二次绕组为中性点接地的曲折形接线(属星形接线)方式。

参考资料:百度百科-变压器连接组别

参考资料:百度百科-电力变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-27
变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差
变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-20
变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差
变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差本回答被提问者采纳