变压器差动保护原理接线图
差动保护原理接线图
,并简述动作原理!
答:
差动保护原理接线图
:差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当
变压器
正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动...
变压器差动保护原理图
?
答:
差动保护原理接线图
(如图),差动保护动作原理是:差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护...
试画出Y,d11接线的
变压器
,
差动保护原理接线图
和向量图?
答:
差动保护原理图
与向量图如图所示。
三相
变压器差动保护
,电流互感器如何接,
原理
电路图怎么画
答:
1、如图,看似很乱,其实非常简单;2、关键在
变压器
一次星接,所以电流互感器角接;变压器二次角接,电流互感器星接,反过来就对了;
三相
变压器差动保护
,电流互感器如何接,
原理
电路图怎么画?
答:
来确定对应的二次侧极性。这样一来,
差动保护
电流互感器回路就应按以下方式连接(本文讨论的三线圈
变压器
的
接线
组别均为常见的Y/Y/△一12一11接线):1、如图,看似很乱,其实非常简单;2、关键在变压器一次星接,所以电流互感器角接;变压器二次角接,电流互感器星接,反过来就对了;...
变电站主变
保护
有哪些?它们的
原理
是什么?
答:
变压器纵连差动保护,一般采用三相式。原理:
变压器差动保护
是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。如右图所示表示双绕组变压器差动保护的单相
原理接线图
。变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,其二次线圈按环流原则相串联,差动继电器接在差流回路上。
求
变压器
分侧
差动保护原理接线图
?
答:
变压器
分侧
差动保护原理接线图
变压器
纵
差保护
电流回路组别
接线
法
答:
按照纵
差保护
的构成
原理
,在正常运行和
变压器
外部故障的情况下,必须保证流入
差动
继电器的电流接近于零,即在电流回路
接线
上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。为此,两侧TA(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的TA采用Yd5接线;则变压器d侧的TA采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的TA...
变压器
比率
差动保护原理
?
答:
实现保护应先计算被保护设备两侧故障分量的基波相量,然后再构成比率制动特性动作判据。故障分量
差动保护
的动作判据,构成一个完整的差动保护往往还需要用到一些辅助判据,如差流速断判据、TA断线闭锁判据、
变压器保护
中的励磁涌流制动判据和低电压加速判据等,这里仅就主判据作讨论。
变压器
的
差动保护原理
及范围。
答:
变压器的
差动保护
是变压器的主保护,是按循环电流
原理
装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法
接线
,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...