380伏200千瓦鼠笼电机,用多大的铜芯电缆或铝芯电缆?谢谢!

如题所述

  380伏200千瓦鼠笼电机,用185平方的三芯铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =200/(1.732x0.38x0.85)

  =357A(功率因数取0.85 )

  查下面电缆载流量表,可选185平方的三芯铜线。如果距离较远,选240平方三芯铜线较安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-03
功率200kw电机额定电流I=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=378安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米。
如果介于远距离与近距离之间,铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-03
125平方毫米的即可…本人建议选择150的…
第3个回答  2011-11-03
95平方铜线两根
第4个回答  2011-11-03
400A的电流 最好3*240的电缆