请问郭工,10/0.4kV的配电变压器该不该设零序保护?

如题所述

过去的配电系统是没有零序保护的,但近来许多设计院都设置了变压器零序保护,问这个问题的也越来越多,其实很简单;

对于10kV中性点不接地系统,主保护就是过电流保护,过去装的保护就是过流和速断保护,零序保护是用于单相接地时才起作用的,而中性点不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能跳闸的;而对于10kV中性点经小电阻接地系统,单相接地就是短路,是事故,必须跳闸,所以主保护就是零序保护;

现在北京等大城市都将10kV配电系统由中性点不接地变成小电阻接地系统,所以许多设计院针对这个系统都设计了零序保护,而一些设计院,采用套图的设计方式,在许多中性点不接地系统,也复制了零序保护,给人们造成误解。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-08
是否设置零序保护,要看变压器的大小和重要程度。通常,可以不设置零序保护。现在来说,零序保护还是一种辅助保护措施,有些单位的零序保护用来报警,并未用来切断线路。主要原因是我们的配电线路经常会有漏电的情况,如果完全按照零序保护的情况设置零序保护,可能今后的系统运行会有不少麻烦。所以不是普遍设置的。