请问郭工,10/0.4kV的配电变压器该不该设零序保护?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-06
过去的配电系统是没有零序保护的,但近来许多设计院都设置了变压器零序保护,问这个问题的也越来越多,其实很简单;
对于10kV中性点不接地系统,主保护就是过电流保护,过去装的保护就是过流和速断保护,零序保护是用于单相接地时才起作用的,而中性点不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能跳闸的;而对于10kV中性点经小电阻接地系统,单相接地就是短路,是事故,必须跳闸,所以主保护就是零序保护;
现在北京等大城市都将10kV配电系统由中性点不接地变成小电阻接地系统,所以许多设计院针对这个系统都设计了零序保护,而一些设计院,采用套图的设计方式,在许多中性点不接地系统,也复制了零序保护,给人们造成误解。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppvpUD29D.html
其他回答
第1个回答 2011-11-08
是否设置零序保护,要看变压器的大小和重要程度。通常,可以不设置零序保护。现在来说,零序保护还是一种辅助保护措施,有些单位的零序保护用来报警,并未用来切断线路。主要原因是我们的配电线路经常会有漏电的情况,如果完全按照零序保护的情况设置零序保护,可能今后的系统运行会有不少麻烦。所以不是普遍设置的。
相似回答
10kV/
0.4kV变压器
低压侧中性点电流互感器应接在接地端或零线端,还是地...
答:
10KV降压380V/220V
变压器
中,输出端中性点和接地线是直通的,并且在此接地用电设备的插座的零线和接地线分开接。零线和地线只在中性点连接。 这个
急急急求变电站微机综合
保护
定值计算方面的高手
答:
10 /
0.4KV
车间
配电变压器的保护
。已知条件:变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧额定电流为36.4A,最大过负荷系数为3,正常过负荷系数为1.2。最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流为712A。最小运行方式下变压器高压侧两相短路电流为2381A,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流为571A。最小...
10KV/
0.4KV
三相油浸
变压器,
接地方式中的设备
保护
接地和中性点接地都接...
答:
10KV/0.4KV三相油浸变压器,
接地方式中的设备保护接地和中性点接地都接在一起是可以的
。一般变压器中性点都是接地的,其实工作零线和保护零线是接在一起的,只是分开后就不再允许合并了。这就是电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式,即TN—C系统:其特点是...
请问
有谁知道
10
/
0.4kV变压器
低压侧主开关是否可以采用熔断器?
答:
10/0.4KV变压器低压侧主开关,供电部门的台上变压器有用熔断器作保护
,建筑电气考虑上下级配合,要求多功能,防止两相运行等,多用断路器。
10
/
0.4KV
厂低变
保护
定值整定
答:
5s时装设);3、纵联差动
保护
(当电流速断保护不能满足灵敏性要求是装设,实际工程基本上都装设了);4、过负荷保护(基本上也都装了);5、温度保护(干变)。
零序
采用低压侧零线上专用电流互感器。考虑
变压器
负荷不平衡度,取25%额定电流。详细的可以查看工业与民用
配电
设计手册。
800
KV
/A的电力
变压器
应配置哪些
保护
措施?哪些应提供事故信号?哪些应提 ...
答:
主变主
保护,
主变后备保护,包括轻瓦斯保护、重瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、
零序
电流保护、过负荷保护。事故信号:轻瓦斯保护、重瓦斯保护、电流速断保护、过负荷保护。预告信号:纵联差动保护、负序电流保护、零序电流保护。所有保护均是对
变压器
故障的...