66问答网
所有问题
800KV/A的电力变压器应配置哪些保护措施?哪些应提供事故信号?哪些应提供预告信号?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-30
主变主保护,主变后备保护,包括轻瓦斯保护、重瓦斯保护、电流速断保护、纵联差动保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。
事故信号:轻瓦斯保护、重瓦斯保护、电流速断保护、过负荷保护。
预告信号:纵联差动保护、负序电流保护、零序电流保护。
所有保护均是对变压器故障的提示!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppsii9svx.html
其他回答
第1个回答 2011-10-31
改正一些,预告信号一般是高温和轻瓦斯,其他的事故信号,比如重瓦斯、超温、过流、零序等,其中瓦斯保护是油变才有,还有就是800KVA的变压器极少用到纵差联动保护,至少我从事变压器验收工作这么多年没见过,它一般用在比较大的变压器上面,楼上的是把所有的保护都用上了,800KVA的变压器一般属于10/0.4KV等级的,没必要用这么多
相似回答
大家正在搜