380V漏电断路器不接下线只接上线的1号和5号就跳闸 三根火线怎么换都是1号和5号接上就跳

如题所述

您好,我是做低压电器的,对于您上面说的问题,是因为产品自身损坏了,建议您找厂家更换!
您的开关无论是DZ15LE或者DZ20LE或者是其他厂家的型号(进线端为1、3、5,出线端为2、4、6)。
而目前3P(三极)漏电断路器,漏电线路板取电为1和5号端子,才能工作,当产品损坏时也就是接上1和5号端子产品就跳闸,这就是您说的为什么1号和5号接上就跳(行业内叫直跳或误动作)。
另外,判断是否产品自身损坏的办法是:
1、不接负载(出线端)线,接进线端电源,如果产品不能合闸,说明产品本身损坏。就像您说的那种情况。
2、不接负载(出线端)线,接进线端电源,如果产品能合闸,您再按产品上得试验按钮(每个漏电断路器上都有一个这样的按钮),如果产品不动作(就是您按下试验按钮产品不跳闸),说明产品损坏了,这种情况最危险,这样产品可以正常使用,但是起不到漏电保护作用,建议及时更换。
希望对您有帮助!追问

以前的旧的就是那样 然后买的新的还是跳 我家跟电工关系不错 电工说是我家的进线有漏电的地方 你对电工的说法怎么看待。

追答

您好:
如果是进线的地方有漏电,应该是上一级的开关跳闸的,所有的断路器,包括漏电断路器只是对负载端的电器及电路进行保护的。不能对进线端起到保护作用,所以不存在进线有漏电的说法。
另外,如果你的有用到灯泡之类的220V的用电设备的话,是不能使用3极断路器的,要选用四极断路器,不然只要有灯泡之类的用电就会跳闸。
还有如果你只接进线端(就是1、3、5)三根线,不接零线和负载(2、4、6)的线(也就是您不能接开关下面的线,把开关负载端空在哪里)如果开关能够工作,不会跳闸,这时您再接上负载(2、4、6)的线,开关如果跳闸,这样才说明您家的线路存在有泄露电流。您可以按照我的方法试试!希望对您有帮助!

追问

我刚刚看了是DZ15LE-100/3N901漏电断路器符合标准:14048.2CE和三C的标志 额定电压380V额定电流100A短路判断能力ICU:5000A分段时间<0.1s 旧的是天正的 新买的是CNC的 长相一样那功能应该一样吧 我接时只接了俩根线就是1和5 剩余的一个都没接 包括零线也没接 负载端就更不用说了 您帮分析下是什么原因

追答

您好,DZ15LE目前各个厂家做的都基本相同,不同的主要在线路板方面,天正(TENGEN)和长城(CNC)的区别也在线路板上,
DZ15LE-100/3N901的产品是一个三极四线的产品(请注意盖子上面)从左到右端子号分别为N,1,3,5;出线端为N,2,4,6;(N表示的是零线)。如果您不接线,我的意思是所有的线都不接,你把产品合闸,如果产品不能合闸,就说明是产品滑扣了(也就是说是机构故障),如果能够合闸,您再把线接到上面1、5端子上,产品直接跳闸,,您也可以再试试接N和5号端子,如果产品不会跳闸,就说明产品采样的是(1、5端子,常规的厂家采样的是N和5号端子),如果也跳闸说明产品内部线路短路了,N线和1号线搭接在一起了,这样说明产品线路板击穿损坏了。建议您直接找厂家更换,这个更换应该不需要钱的。
希望能够帮到您!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-30
要弄清楚5号是否零线,是的话.那就是短路了.
第2个回答  2011-10-30
产品坏了。
相似回答