第1个回答 2013-10-17
三相漏电保护器有三相三线漏电保护器,与三相四线漏电保护器之分。用三相三线漏电保护器(只允许380V使用),一根从三相三线漏电保护器接出,另一根接其它线就会跳,如用三相四线漏电保护器(允许380V及220V使用),要用的相线与零线都是经过漏电保护器的就能正常使用。也就是漏电保护器只允许是从它下面接出的线路用电,如有与其它共用就会跳闸。
第2个回答 2013-10-17
零线就是变压器的中性点接地,然后通过导线进户的,三相四线制的另一线即为零线,漏电断路器是检测电路是否接地的,当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸。本回答被网友采纳
第3个回答 2013-10-17
380V的漏电保护器如用电时跳闸,说明有漏电现象,不然不会跳闸,漏电保护器必需接零线,内部电磁脱扣器才能正常工作,所以把零线拿掉即使有漏电也不跳,这样很危险
第4个回答 2013-10-17
您好 我是一名家维技师 很高兴为您服务!我也有过!还有3个火线接错了 换个位置就ok了!!