关于欧姆龙PLC中的AD和DA

初学者想问下,AD要是4-20ma的输入方式,这个电流是外部给的吗?是通过外部给于,之后经过PLC内部处理换算得到自己想要的数据是吗?
还有关于DA模块,我若是想通过 PLC中的0-10V控制变频器的话,这个0-10V是PLC内部给于从而来控制变频器的?0-10V对应的赫兹是这样的工作原理吗?
求解

1. AD卡就是模拟量输入卡:4-20mA要外部供。可得到数据0-4000 的数。
低于4mA将是负数(补码)或很大的数(非补码);
OMROM也有卡件PTS02不要外部供电4-20mA的,直接自已供电,这
种卡较贵,不常用;
2. 是PLC给出电流或电压。0-10V 对应的频率与变频器有关。PLC只发出
输出电流/电压,要注意输出卡件的型号与输出信号的类型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-21
是的AD的电流是外部给的,是传感器给过来的,AD只是把它数字化,D/A的电压当然也是PLC内部输出的,对应多少频率是可以调整变频器内部校准参数的
第2个回答  2011-10-21
0---10V 是变频器里的,,你可以理解成PLC里有一个滑动电阻,,,,
相似回答