箱变变压器的零线接地,那还要PE线端子排么?这种情况是否可用四芯电缆,还是五芯?

有没有要求箱变必须出零线和PE线?如果它俩都与接地极连接了,还必须用五芯电缆么?从一级配电箱做接地,连PE就可吧?

这个要看你使用的供电系统是什么类型的接地如TN-S\TN-S-C\TN-C三种,从箱变出来四根线和五根线主要要看箱变总开关是否带漏电类的保护,如果有必须接五根线,如果零地混接开关是送不上电的。这个在箱变采购技术说明中应有明确的规定。《施工现场临时用电安全规范》中规定一般应采用5芯电缆
关于一级配电箱接地的问题,接地线分为工作接地和保护接地,如果一级配电箱需要做重复性接地(当配电箱有漏电的情况当人触摸到箱体外壳不至于触点),是不允许接到供电系统中的,必须重新装设接地极,PE线一般端接在用电设备的外壳上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
直接接在变压器的接地端,就可以了。完全符合工艺要求。
第2个回答  2011-11-06
没有必要用五芯电缆,自己做一个接地点就行了
第3个回答  2018-11-27
首先,零线与PE线是两个不同的概念。PE线是保护线,正常情况下不带电,设备绝缘损坏时才带电,将电流导入大地;零线即常说的N线,正常工作时也可能带电,只有三相平衡时才不带电。
变压器可用四芯电缆,PE可单独接。
第4个回答  2011-11-06
变压器的零线和PE线,在变压器处是完全接在一起的,以后如果是用TN-S系统,三相五线制,就用五芯电缆,如果用TN-C或TN-C-S系统,就用四芯电缆。

我们国家的配电变压器普遍采用TN系统,就是在变压器处,电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。本回答被提问者和网友采纳