一般说来,三相五线制系统N线和PE线应严格分开的,同时中性点和一个小接地系统单独接地,以维持中性点对地零电位,但和大接地系统(PE线)应该是分开的。
但是如果N线和PE线不做连接的话,一旦发生单相对地短路,比如某电气设备其中一相搭接金属壳,此时的短路电流途径是通过外壳——保护地线——大接地系统电阻——大地——中性点小接地电阻——中性点。大接地系统接地电阻较小,一般要求不大于1欧姆,但是中性点的小接地接地阻值可能就比较大了,从途径上看,两个阻值是串联关系,大地电阻值即使可忽略,那么整个回路的电路应该仍然大于1欧姆,因为相电压是220V,那么这个短路电流最大值只有220A,这样,如果断路器规格比较大的话(比如400A或600A),就不会动作,就会维持一个故障状态,就可能发生设备和人身安全事故。是这样的吗?
那么,根据这个分析,三相五线制系统N线和PE线到底要不要连接呢?
补充:
同下面 wzt158981那位朋友探讨:我说的是TN-S也就是三相五线制系统,按照标准,PE线和N线应该是严格分开的,不应该有金属的连接,你说在发生接地故障的时候,电流是通过外壳——保护地线PE线到达变压器中性点,中线点也就是N线,那么,你的意思是说接地短路电流通过PE线直接流到了N线,那PE线和N线又是怎么分开的呢?