如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-02-26
220v40Kw电流近200A,会造成三相电不均衡,建议三相四线供电。距离远可采用3x25平方十2x16平方铜芯缆。近距离用16平方铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ppUniDvxvixiD2xU2s.html
其他回答
第1个回答 2016-11-01
你去五金店问老板他知道
相似回答
40
个
千瓦220伏
电压
用多大
的
电线
和空开?
答:
40千瓦需要采用三相四线供电
,额定电流约80A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择25平方的铜芯电缆。25平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约126A。空气开关可以按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择125A的空气开关。
一台功率
40千瓦
机器需配
多大
的
电线
和多大的计量
答:
380V的,每
千瓦
按两安培电流计算。电流为80A使用16平方的铜
电缆
,16平方电缆载流量为100左右。5(20)A的电表,加电流互感器
40千瓦220用多大电缆
答:
40千瓦
照明电流计算:三相电电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数40KW÷380÷1.732÷0.85=75A根据
电线
电流对照表,可以选择25平方的电线。
40千瓦用多大的铜线
答:
一、40千瓦用多大的铜线
如果电源电压为380V,功率是40千瓦的话,电流就为105安培,这个时候需要使用25平方的铜线
;如果电源电压为220V,功率是40千瓦的话,电流就为181安培,这个时候需要使用50平方的铜线。二、铜线和铝线哪个比较好 连接线路时,使用得比较多的是铜线和铝线,在二者之中,通常情况下,...