66问答网
所有问题
单相220V40kw用多大电线
单相220V40kw用多大电线
举报该问题
推荐答案 2017-04-06
需要看你的负载类型是什么
40KW 220V,电流为40000÷220=181.2A,
若你电缆长度不长,不需要考虑压降的话,用YJV-2*50mm2的电缆,
载流量
为190A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2xpiinpss92nD92vDx.html
其他回答
第1个回答 2017-04-06
三相(380V)电用四芯25平电缆单相(220V)电用三芯95平电缆
单相220V40kw用多大电线
请详细描叙问题
第2个回答 2017-04-06
50平方。
相似回答
40千瓦
220Ⅴ
用多大电线
?
答:
220V 40KW按照最低电流180A计算,
最好要用50平方的电缆线
。
40kw
.380v电压..要
用多大
的
电线
呢?
220v
又用多大的电线?在线等
答:
380V三相电每千瓦动力负载电流2安培,电热负载1.5安培。
220V单相
电每千瓦电流动力负载电流6安培,电热负载4.5安培。这是因为动力负载有效率和功率因数等问题。40KW三相电380V电流为80安培,可使用15平方
的铜线
,单相电
220V40KW
电流240安培,要用35或50平方的铜线。请看我写的小文章:4-3.
电线
的规格...
单相40kw用多大电缆
怎么计算
答:
根据电线电流对照表,
40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线
。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
220V
40wk电热设备用多粗380v
电线多大
空开
答:
220V40KW电热设备,
线路电流在181A
,既然是单相电源的设备, 不应该使用三相电源的。查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,181A电流,至少需要选择35平方毫米的铜线,当然为了安全起见,应该使用50平方毫米的铜线。空开应该选择200A的。
40千瓦
220
用多大电缆
答:
40千瓦
照明电流计算:三相电电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数
40KW
÷380÷1.732÷0.85=75A根据
电线
电流对照表,可以选择25平方的电线。
40kw
.380v电压..要
用多大
的
电线
呢?
220v
又用多大的电线?在线等
答:
40kw
.380v电流大约有106A,加上启动电流,建议选择铜芯
电缆
70mm^2。40kw.
220v
电流大约有182A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆100mm^2。安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频...
大家正在搜
380v12kw用多大的电线
10kw电机用多少平方的电线
220v的电用多粗的电线
20kw用多少平方的电线
30kw用多少平方的电线
4千瓦电机用多少平方的电线
200安培用多粗的电线
网线能当220v电线用吗
三相电用几平方的电线
相关问题
220V40千瓦用多大铝心电缆
单相220V40kw用多大电线
单相40kw用多大电缆怎么计算
40千瓦220伏用多大电线
40kw.380v电压..要用多大的电线呢?220v又用多大...
40kw.380v电压..要用多大的电线呢?220v又用多大...
220v45kw用多大电线
40千瓦用多大电缆