配电室倒闸
操作必须执行什么制度
视频时间 01:02
配电室倒闸
操作步骤
答:
配电室倒闸
操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
用户变电站或
配电室
进行并路
倒闸
时,不应自行停用进线保护为什么错了...
答:
因为进线保护不影响
倒闸
,停用进线保护仍可进行倒闸,进线保护只是防止变电站电压过高导致电流过大,但不影响倒闸操作。电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气...
高压
10KV两路
配电室倒闸
顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为
高压配电室
和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
配电室倒闸
操作流程
答:
具体操作流程如下:1、送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。2、设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,祥泰电气提示必须确认开关处于分
闸
状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。3、开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的
答:
操作前确保断路器在相应分、合闸位置。操作中,应时刻关注绝缘子、传动杆的情况,如果发生损坏,应即刻停止操作。如果隔离开关发出声音,应查明原因,不能强制拉、硬合。隔离开关、接地开关、断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,
倒闸
操作一定要按顺序进行,如果发现倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压
配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
用户变电站或
配电室
进行并路
倒闸
时不应自行停用进线保护
答:
该变电站或
配电室
进行并路
倒闸
时,如果自行停用进线保护,可能会导致以下严重后果:1、当主电源发生故障时,如果进线保护已经停用,将无法迅速切除故障电源,可能导致设备损坏或人身伤害。2、在并路倒闸过程中,如果进线保护停用,其他线路的保护装置可能会因为无法感知故障电流而无法正确动作,导致故障扩大。
百度官网
高压配电
值班电工
视频
答:
百度官网高压配电值班电工
视频
是有的,百度输入高压配电值班电工视频几个字就可以搜索到。
高压配电室
值班电工安全操作规程 一、 值班电工应当严格执行上级电业部门的有关规程及公司的各项规章制度,遵守《电工作业安全规程》。坚守工作岗位,忠于职守。 二、 值班、巡视 1、上岗人员必须按规定穿戴好劳动保护...
高低压
配电室
停电顺序是什么?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压
配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...