切断电源时,先切断低压,再切断高压。当低压停止时,应先停止低压分支开关,再停止低压主开关,先停止控制电路,再停止主电路。
传播的顺序是相反的。当高压停止时,首先停止断路器,然后拉动隔离开关。高压线路有两个隔离开关时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。功率传输的顺序是相反的。禁止带负荷拉合隔离开关。
停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置。传输操作的顺序相反。
保护和自动装置在一次设备运行期间应始终投入运行(运行期间容易误操作的除外)。
停电时,先切断两侧开关,再打开两侧闸刀闸。传播的顺序是相反的。如果负载关闭刀闸。供电时,合闸和分闸的顺序是从供电侧逐步向负荷侧。
扩展资料:
不间断电源切换是先将低压母线并列,所有低压负荷由两台变压器共同供电,然后停止待停电的变压器。
这种切换方式的优点是所有负荷都是不间断供电的,这就防止了一些低压负荷失压后的正常启动,特别是一些有低压保护的负荷(如低压跳闸)。
这样,使用的变压器必须并排运行。如上所示,高压分段开关必须处于关闭位置。
短时停电开关是将停电用的变压器断开,然后合上低压分段开关。
这种方法不受操作方式和接线方式的限制。连接不同电压母线或不同电源时必须使用。
参考资料来源:手机知网—线路停送电倒闸操作步骤及操作分析
高压开关柜停电操作流程:
断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。
检查三个指示灯在亮的状态。
用手按停电开关,听到开关动作声为止。
用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈现白色。
打开接地刀锁。
顺时针操作,合上接地刀。
检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。
高压开关柜送电操作流程:
穿戴好防护用品,用高压试电器确认是高压电正常。
打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。
逆时针操作,拉开接地刀。
检查接地指示在断开位置。
锁上接地刀锁。
找开开关锁。
逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。
检查三个指示灯在亮的状态。
锁上开关锁。