答:
高压开关柜停送电操作流程包括停电操作和送电操作两个主要步骤。
停电操作需要先进行负荷转移,再断开断路器,最后拉开隔离开关并验电
;送电操作则相反,先合上隔离开关,再合上断路器,最后恢复负荷供应。高压开关柜是电力系统中重要的设备之一,用于控制和保护高压电气设备。停送电操作是高压开关柜日常运行...
高压
配电
柜停送电顺序
是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压开关柜停送电顺序
答:
停电先断油开关,后拉隔离,送电先合隔离,再合油开关
。停电时,先停油开关,再拉负荷侧隔离,最后拉电源侧隔离。送电时,先送电源侧隔离,再送负荷侧隔离,后送油断路器。操作高压开关柜时,每操作一步后应观察指示灯是否指示正确,确认操作到位。无法合闸时应检查是否储能,就地合闸时转换开关应在...
高压开关柜
的操作
顺序
是怎样的?
答:
高压开关柜的操作顺序是:
遵循停电由低往高,送电由高往低顺序进行
。
高压
配电柜怎样
停送电
答:
停电运行时,先停一次设备,再停保护及自动装置
。传输操作的顺序相反。保护和自动装置在一次设备运行期间应始终投入运行(运行期间容易误操作的除外)。停电时,先切断两侧开关,再打开两侧闸刀闸。传播的顺序是相反的。如果负载关闭刀闸。供电时,合闸和分闸的顺序是从供电侧逐步向负荷侧。
6KV
高压开关柜
的
停送电
操作
顺序
是怎样的?还有五防闭锁是什么?_百度...
答:
高压开关柜
的
停送电
操作
顺序
:停电时,先停断路器,再停线路侧隔离开关,后停母线侧隔离开关。送电时顺序相反。五防闭锁就是为了防止误操作而设计的。主要是:1、防止误拉、合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关。3、防止带电挂接地线或合接地闸刀。4、防止带地线合闸。5、防止误入带电间隔。
高压柜送电
程序
答:
挂上“禁止合闸”警示牌。
高压开关柜送电
操作流程1、穿戴好防护用品,用高压试电器确认市
高压电
正常。2、打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。3、逆时针操作,拉开接地刀。4、检查接地指示在断开位置。5、锁上接地刀锁。6、打开开关锁。7、逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。8、检查...
这个
高压开关柜
怎样
送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上电后,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线
停电
,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
高低压配电室的
停送电顺序
是什么
答:
送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的
开关柜
,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件...
高压
试验设备
送电
操作流程是怎样的?
答:
送电
操作
顺序
分为断电操作和接电操作两个部分。具体步骤如下:1、断电操作 停电申请:经过停电申请人提出,施工组长组织讨论,并开市值班会商后讨论决定。告知用户:告知被停电方,并在事先安排的时间至少提前1小时通告其停电时间、措施、预计恢复供电时间等情况。锁关门:对与断电有关的设备进行锁关包括...
1