电流互感器二次侧开路电压如何计算

如题所述

电流互感器二次侧开路时,互感器成空载运行,此时,一次侧线路电流全部成为励磁电流,使铁心内的磁通密度比额定情况增加很多,一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使绝缘击穿,同时对测量人员也很危险;另一方面,铁耗会大大增加,使铁心过热,影响电流互感器的性能,甚至烧坏互感器。下面来分析一只1200/5A的CT二次开路电压

已知:一次额定安匝I1nN1n=1200A,N2n=240,Ac=25.5cm2,Lc=75.4cm,f=50Hz,铁芯是冷轧硅钢片,卷铁芯,取K=4.13×10-2,于是二次开路峰值电压::

注:公式来自《互感器设计原理》

EKL—二次开路电压(峰值),V;

N2n—额定二次匝数;

Ac—铁芯有效截面积,cm2;

f—电源频率,Hz;

Lc—铁芯的平均磁路长,cm;

I1n—额定一次电流,A;

N1n—额定一次匝数;

K—系数,与铁芯材质和铁芯型式有关,对于冷轧硅钢板卷铁芯取4.13×10-2;叠片铁芯取2.59×10-2;

 如上计算表明,当一次正常运行时,CT二次电流最大也就5A左右。但是在开路时,开路峰值电压能到7.1kV。 这样的高压可能造成互感器纵绝缘的损坏,也可能对二次线路上的仪表等产生威胁。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-17
电流互感器一般情况不许二次开路,可产生高电压。若一定要算就等于一次电压乘以变比。如:一次电压220v,变比为75/5,220*15=3300v.本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-17
一次侧的电压*二次侧线圈匝数/一次侧线圈匝数。
第3个回答  2011-09-17
一次侧的电压乘上二次侧线川的匝数,一般有上千匝。
第4个回答  2011-09-21
电流互感器一般情况不许二次开路,可产生高电压。主要看开路时,一次电流导致的磁芯的饱和程度,过零时,又没有磁通,磁感应强度变化极大,而感应电压和磁通变化率有关,