若电流互感器二次侧开路,铁芯内的磁通如何变化
我想问的是,二次侧开路,铁芯内的磁通是一直增大,还是直接增大到某个值就不变?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
对一次电流没有影响
因此,所有的一次电流全部作为励磁电流
稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和
铁芯内的磁通饱和,出现削顶波
对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p99sv9sD9.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
电流互感器2次侧开路没意义。它线圈阻绕的特点是1次侧少2次侧多,由于1次侧电流是正弦波变化的所以磁通也是正玄变化的,有于2次侧砸数多产生的电压就很大。建议你别去摸它,要等它能量放掉了再去碰
第2个回答 2011-08-01
二次开路,磁通量应该是最小,此时,二次段为电动势,电压决定匝数比
第3个回答 2011-08-01
此时电流为零,磁通很大,电压很高,因此而特别危险。
第4个回答 2011-08-01
互感器要烧掉的
相似回答
老师,为何
电流互感器二次侧开路,
铁心
的磁通
增大,铁心过分饱和?
答:
运行中的电流互感二次电流在铁芯中产生的磁通与一次电流产生的磁通方向相反,起去磁作用
。所以铁芯磁通密度很低(仅600~1000高斯)。互感器二次开路二次电流为零,失去了二次的去磁磁通,铁芯磁通急剧增加(可达14000~18000高斯)。关键词是开路后去磁磁通消失使铁芯磁通增大。
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
二次侧开路
可能发生什么现象?
答:
2、
电流互感器二次侧开路
情况下 当电流互感器次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有
变化,
二次回路断开,或者电阻很大,那么二次侧的电流为0,或者非常小,二次线圈或
铁芯的磁通量
就很小,不能抵消掉一次磁通量。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和,这个变化是突然的,叫突变,它
的磁通
密度...
电流互感器二次侧
到底可不可以
开路
答:
这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,
会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈
。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其...
使用中的
电流互感器二次
回路
若开路,
会产生什么后果?
答:
(1)使用中的电流互感器二次回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,
铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁
,使电流互感器性能变坏,误差增大。(2)由于磁通密度急剧增大,使铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、...
为何
电流互感器二次侧开路,
铁心
的磁通
增大,铁心过分饱和?
答:
为何
电流互感器二次侧开路,
铁心的磁通增大,铁心过分饱和?对一次电流没有影响 因此,所有的一次电流全部作为励磁电流 稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和
铁芯内的磁通
饱和,出现削顶波 对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
电流互感器二次侧
为什么不能开路?如遇有
开路的
情况
如何
处理?
答:
电流互感器
倘若二次发生
开路,
一次电流将全部用于激磁,使
铁芯
严重饱和。交变
的磁通
在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序...
大家正在搜
电流互感器励磁电流
电流互感器铁芯材料
电流互感器铁芯厂家
电流互感器的变比
电流互感器的铁心应该可靠接地
电流互感器是变压器吗
电流互感器是一种什么变压器
单铁心双次级绕组电流互感器
电流互感器额定电流比
相关问题
电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?
为何电流互感器二次侧开路,铁心的磁通增大,铁心过分饱和?
电压互感器正常运行时,二次侧相当于开路,为什么不会像电流互感...
电压互感器正常运行时,二次侧相当于开路,为什么不会像电流互感...
电流互感器二次侧为什么不能开路?二次侧开路可能发生什么现象?
电流互感器二次线圈为什么不能开路﹖
电流互感器铁芯内的交变主磁通是由什么产生