电流互感器二次输出的是什么电 ? 交流电吗?还是直流的?如果我手上有一个100/5的互感器。

一个1000/5的电流表,两者能用吗? 是不是读数*10就可以使用? 还有,低压指针仪表,有直接接入式的仪表吗? 直流指针电流表安装是直接接入的吗?

1 100/5的电流互感器二次是交流,100A的电流转换为5A输出;配用1000/5的电流表不太好,因为一次100A而指示1000A,考虑负载的冲击,略大于100一个等级即可。
2 有直接接入式的仪表,只不过量程较小。
3 直流指针电流表有直接接入的、也有需要转换后信号接入的(多为75mv),转换元件叫分流器。4 电流表有直流和交流之分,互感器或分流器与表头应是参数配合选择使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-05
电流互感器二次输出的当然是交流电。
100/5的互感器,配1000/5的电流表,应该是读数*10。
任何电压表、电流表都有直接接入式的。
直流电流表都是直接接入的(必要时,需要配分流电阻)。追问

那么我想再问,这个直流电流表,关于分流电阻这里该怎么选取呢。有主方面的资料或文献吗? 谢谢

追答

通常分流电阻由电流表配套。这个意思就是说,你买一个50A的或者100A的同一型号的直流电流表,其实它是一样的表,就是刻度不同,配套的分流电阻不同而已。
就如同使用互感器的交流电流表大部分其实就是一个5A的电流表,配用不同的互感器,就标定不同的电流一个道理。

第2个回答  2012-03-05
电流互感器二次输出的还是交流电
100/5互感器,读数×20,才是正常使用电量;
1000/5互感器 ,读数×200才是正确使用电量
可以直接在互感器二次串接5A电流表
第3个回答  2012-03-16
1)电流表尽可能的与电流互感器配套使用。2)多功能低压仪表需要接驳电流互感器。3)大功率低压柜需要电流互感器降流。
相似回答