电流互感器100/5是啥意思啊

如题所述

电流互感器100/5,就是一次电流最大为100A,可以按照比例变为最大5A的装置。一、二次之间的变比为(100 ÷ 5)20倍,那么实际使用中,测量的数值乘以倍率(20倍),就是实际电流值了。

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。


扩展资料:

电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2

即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。

注意事项:

1)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

2)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

3)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧

4)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

参考资料:百度百科——电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
  电流互感器100/5:
  是一次电流最大为100A,可以按照比例变为最大5A的装置。
  【解析】
  在实际使用中,测量的数值乘以倍率(100÷5=20倍),就是实际电流值了。100/5相当于如果回路有100A的电流,互感器二次有5A的电流。
第2个回答  2013-12-28

你好:

——★1、测量电流时,仪表是串联在待测线路中的。但是,负载电流非常大的时候,非常粗的导线是无法直接连接仪表的,而且仪表也承受不了这么大的电流


——★2、电流互感器就是解决这个问题的:电流互感器可以把一次侧的大电流,按照比例变为小电流,方便使用。


——★3、电流互感器100/5,就是一次电流最大为100A,可以按照比例变为最大5A的装置。一、二次之间的变比为(100 ÷ 5)20倍,那么实际使用中,测量的数值乘以倍率(20倍),就是实际电流值了。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-27
就是输入侧100A电流时,互感器侧输出5A
第4个回答  2013-12-27
好像测电流的吧,500乘5,忘记了,反正要要乘倍数的追答

电度数乘5就是总用电电亮吧

相似回答