为什么110kv降压变电站中的无功补偿电容器要装在(110kv,35kv,10kv三个电压级)的10kv侧呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-04
无功功率补偿主要是补偿上级电源,在供电侧可以补偿变压器,提高变压器的输出电流;二是,电压越低,制造费用低、防护等级就小,更容易实现;因此,常选在输出侧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUsiiD9xD.html
其他回答
第1个回答 2011-09-06
10KV侧是配电变的供电侧,无功功率主要来自这一侧的负载端,是无功补尝的重点。
追问
35kv侧也有很大负荷呀
追答
无功功率主要来自用电设备,而35KV侧作输电线路,不是无功功率的主源,负荷大小并不反映无功大小,它如果需要补偿也是在配电变的10KV侧补偿。
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-10
考虑运行安全可靠,且费用问题,另外补偿在低压侧,将变压器的损耗降低了!
第3个回答 2011-09-05
无功是有区域性的,低压的无功可以在无功调节,110kV的如果系统设计有电容补偿也可以安装的。
第4个回答 2011-09-04
电压等级低点设备成本低一些啊
1
2
下一页
相似回答
为什么35KV
电力系统中用
10KV的电容器
答:
1、高压并联电容器一般是并联在负荷侧,2、35kV变电站中,一般是挂在10kV的母线上。10kV线路一般直接带有负荷
。3、国外的电容器一般是并联在变压器的低压侧,假设500kV变成220kV,电容器直接在220kV侧补偿。4、我国的电容器组通常有66kV,35kV,10kV,20kV,6kV.假设500kV变成220kV,在变压器的低压侧,一般...
为什么110kV
、
35kV变电站要
把容性
无功补偿
放在低压侧,放在低压侧能补偿...
答:
放在低压侧的只要原因是因为成本问题,目前国内的
电容器
单体耐压只能做到12
KV,
两只串联可以到24KV,采用星形连接就可以用
在35KV
侧了,放在低压侧补偿完全可以到主变压器,这是没有问题的。如果只是补变压器本身的消耗,那么这里
的无功补偿
往往容量较小。
你好。请教一个问题。
110KV
35KV
10KV变电站的
设计中要求有一个
无功补偿
...
答:
电容器
装置TBB系列,框架式!应采用空抗,这样噪音温度什么的都低!至于你想要图纸上图,可以直接联系我!
无功补偿
及补偿装置的选择
答:
能量就在它们中间互相交换。即电感性负荷所需的无功功率,可以由
电容器的无功
输出得到补偿,因此我们把具有电容性的装置称为“
无功补偿
装置”。 二、功率因数1、功率因数的定义:功率因数等于网络的电压比电流超前的相位差的余弦。2、提高功率因数的意义: (1)改善设备的利用率因为功率因数还可以表示成如下形式:COSφ= ...
国家电网公司
110KV变电站
典型规范
中电容器
组的
电压
等级是
10KV
还是
35KV
...
答:
无功补偿电容器
为2×6000(3000+3000)kvar,分别接入
10kV
两段母线上。 图1
110kV
望石
变电站
主接线图 各级电压中性点接地方式。110kV侧直接接地,由于主变压器10kV侧没有中性点,而10kV侧全部采用电缆出线,电网接地电容电流较大,故采用了站用电与消弧线圈共用的接地变压器。 1.2 短路电流水平 根据终期(共两期)双绕组...
无功补偿的
作用和原理
答:
由于进行了
无功补偿,
可使补偿点以前的线路中通过
的无功
电流减小,从而使线路的供电能力增加,减小损耗。总之,增加无功补偿后会减少无功在电网中流动,其主要目的是降低线损,其次,能很好地改善电压质量,从而提高供电企业的经济效益。无功补偿注意事项 处理高压无功补偿柜内部的故障时,首先必须断开
电容器
组...
大家正在搜
35千伏变电站变压器无功补偿容量
变电站无功补偿装置是什么
35kv变电站无功补偿标准
无功补偿电容器容量
低压无功补偿电容器
无功补偿电容器容量规格
变压器无功补偿怎么算
无功补偿电容器容量计算公式
变电站无功补偿容量
相关问题
一台变压器有110KV 35KV 10KV三个电压等级是什么...
为什么110kV、35kV变电站要把容性无功补偿放在低压侧,...
国家电网公司110KV变电站典型规范中电容器组的电压等级是1...
110KV降压变电站能直接降到10KV吗 不降到35KV 因...
为什么35KV电力系统中用10KV的电容器
110KV变电站的都需要配什么保护啊,有三绕组变压器,110...
一个变电站的电压等级分别是110KV 35KV 10KV是什...
220kV变电站,三台主变,电压等级220/110/10,无...