主变压器是180/180/90,220kV电气主接线双母线,110kV为双母线或单母线三分段,10kV为单母线三分段,规划3×3×10Mvar的电容器。中低压侧均带负荷。
请详述优缺点。
您说的优点是指的分母线段安装的方案吗?
我现在碰到的问题是:我了解的一个站是按我说的那样装设的无功,想明白这样有什么好处?
我觉得分段安装更灵活。如果集中在1段母线安装,如果母线分段运行,岂不是有2段母线没有补偿?
出现在一段母线安装的情况,我想无非有这几个原因:1)布置上比较集中;2)很少出现分段运行工况;3)另2段母线的支路上有补偿,因为从你的补偿容量上看好像不够;4)其它未知因素。