高供高计用户能否采用高压侧加高压电容;低压侧用无功补偿控制柜进行无功补偿
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-31
如果你没有高压负载的话,完全可以只在低压上做,配置合理的话,高压计量端的功率因数会较高,低压侧至高压侧降低的损耗较为明显,没必要再在高压侧加高压电容,变压器空载时,在高压侧还容易过补造成功率因数降低
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUniivxUx.html
其他回答
第1个回答 2011-08-28
可以,不过都在低压侧无功补偿效果更好。
第2个回答 2011-08-28
你说的是很常规的补偿方式,没什么不可以。
相似回答
高供高计
是不是必须要
电容补偿
答:
呵呵 按国家规定,只要是独立的用电用户(有独立变压器的),都要达到功率因数的要求,达不到的,就要罚款,这与高供高计还是高供低计无关。所以只要你是独立用户,一定要配置
无功补偿
装置(就是你说的
电容补偿
设备)从用电管理的趋势来看,供电公司今后都会
采用高供高计
了,这样,变压器的各种损耗,包...
在什么情况下需要
采用高压电容补偿柜
?我看到有个项目需要加,有的项目又...
答:
3、较大容量的中心变电所,具备双回路供电能力并且属于
高供高计
电费计量方式的;4、一般的电力网中的变电所。上述几种情况下,都需要
采用高压电容补偿柜
。
放工用电中315KVA变压器有
低压无功
自动
补偿
,请问计量在
高压侧
好还是在...
答:
高供高计是指高压线供电,
高压侧
计量。高供低计是指高压线供电,
低压侧
计量。国家电网规定315KVA及以上变压器必须
采用高供高计
。区别在于变压器的损耗,变压器在运行过程中自身是有损耗的,变压器容量越大损耗越大。高计时损耗是在计量以内的。低计时是损耗是在计量以外的 ...
电网
无功补偿
的原则是什么?
答:
无功补偿
配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与
用户补偿
相结合,
高压补偿
与
低压补偿
相结合,满足降损和调压的需要。无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为...
250kva变压器,月有功3500度,
无功
6000度,电费3300元,力率调整电费1400元...
答:
无功补偿
需要订做。采用自动控制,容量为80KVAR:(6个10KVAR,4个5KVAR的)。因为负荷太小,所以电容也必须要小才能精确投入。250kva变压器,变压器的空载电流约为5%,即是12.5KW。可以在
低压侧
主线路上并联一个15KVAR的电容。这样,
高压侧
的功率因数才能达到0.95。如在广东地区可以找我帮忙。
变压器空载运行导致功率因数过低,
电容补偿柜
不能投入运行。目前在0.85左...
答:
1、在
高压侧
皆一个固定
电容器
,补偿变压器的无功功率。此法需要供电局同意,而且是在高压侧操作,要求较高。固定电容器的容量,要依据变压器的规格和参数来计算。2、在低压侧做强制补偿。依据轻载的实际情况,在
低压侧采用
过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。可以用固定电容器,也可以调整补偿装置的参数...