66问答网
所有问题
放工用电中315KVA变压器有低压无功自动补偿,请问计量在高压侧好还是在低压侧有什么区别?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-30
高供高计是指高压线供电,高压侧计量。高供低计是指高压线供电,低压侧计量。国家电网规定315KVA及以上变压器必须采用高供高计。
区别在于变压器的损耗,变压器在运行过程中自身是有损耗的,变压器容量越大损耗越大。高计时损耗是在计量以内的。低计时是损耗是在计量以外的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9Uvps999.html
其他回答
第1个回答 2010-11-30
一般高压侧,在一次变都装有无功补偿,所以,你需要在低压侧装配无功补偿较合适。
第2个回答 2010-12-01
建议还是在低压比较好因为变压器损耗你不用付了,而且补偿容易控制
第3个回答 2010-12-01
低压测,低压测接近实际数值,而且对变压器也有好处
相似回答
配变
低压无功补偿
和
高压无功补偿有
何区别?一般采用何种补偿方式?
答:
2、用的地方不同:需要无功功率的地方进行无功补偿。
如果负载是高压的,高压侧补偿比较合理。负载高压低压都有,也可以高低压都进行补偿
。采用方式:需要无功功率的地方进行无功补偿。当负载是高压时,高压侧补偿比较合理。负载高压低压都有,也可以高低压都进行补偿。低压无功补偿应用的技术:JKWB型低压配电...
315kvA变压器,
两套
计量,请问
是
采用高压计量还是低压计量
。
答:
高压计量
和
低压计量
只是一种计量方式。和所缴纳的电费无关,因为你的容量刚好是
315kva,
实施的是两部制电价,你每月给的那些电费,除了你的每月用电量所要缴纳的电量电费,还要多交一份基本电费,也就是
变压器
容量的费用,这是电力法规定的,因为变压器即使你没用,也会有损耗和维护费用,你申请的暂停...
电容
无功补偿
是
在高压侧还是低压侧
的?
答:
高压低压都有
。但低压补偿集中便于管理,维护!补偿效果最好的就是在各个用电场所就地补偿。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提...
315KVA变压器低压侧
如何配置低压配电柜?
答:
如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了,综合配电箱包括
计量,
配电和补偿 户内的小变压器就可以在
变压器低压侧
配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是
在高压侧还是低压侧,
如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照...
无功
功率
补偿
的并联电容器组,通常设备在
变压器高压侧还是低压侧
?两边都...
答:
低压和高压都有,因为它们的瓦数不同,所以不能否认哪一边
高压侧计量还是低压侧计量
是如何确定的,为什么高压侧计量需要装组合互感...
答:
无功电度的计算与有功电度计算方式相同。供电方式:1、低压供电:单相220V、三相380V 2、高压供电:10(6)KV、35KV、(63)KV、110KV、220KV、330KV、500KV用户用电设备容量在250
KVA
或需用
变压器
容量在160KVA及以下者,应以低压方式供电,特殊情况下可高压供电,超过以上者,高压供电,需要
高压侧计量
...
大家正在搜
变压器为什么高压有电低压没有
变压器高压侧低压侧电压关系
变压器高压有电低压没电
变压器低压侧没电是什么原因
变压器低压侧用高压验电笔
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器低压侧电压低的原因
变压器送电为什么先送高压侧
变压器低压侧一相电压低
相关问题
低压侧能否补偿空载变压器的无功
变压器低压侧往高压侧送无功有没有危害
求教:高压侧进行滤波补偿好,还是低压测好?
低压无功反补在高压计量表上对有功计量有什么变化
315kvA变压器,两套计量,请问是采用高压计量还是低压计量...
三相变压器运行时本身的无功怎样补偿三相变压器运行时高压计量有...
6kva线路中315kva变压器高压计量无功功率70%提升到...
电容无功补偿是在高压侧还是低压侧的?