35kV电缆屏蔽层绝缘损坏,造成多点接地,请问是否还可以使用?

电缆长度只有100米,平时运行负荷应该也不大,只是无功补偿设备。

    高压电缆多点接地建议不要再使用。

    虽然只是无功补偿设备,但与主电路相联的,出问题一样影响主电路。

    在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多股导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
    在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位,并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电。这一层屏蔽,又称为内屏蔽层。在绝缘表面和护套接触处,也可能存在间隙,电缆弯曲时,油纸电缆绝缘表面易造成裂纹,这些都是引起局部放电的因素。在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-08
高压电缆多点接地建议不要再使用了。虽然他只是无功补偿设备,但它与主电路相联的,它出问题一样影响主电路。
分析一下绝缘损坏原因,再检查绝缘损坏情况,如果不属老化性损坏,且仅屏蔽层损坏,可以考在其他场合虑降压使用,如10KV、6KV系统。

规程规定应该有绝缘就够了,凡是不能满足规程要求就可视为不合格。不一定非要明确规定屏蔽层接地不能使用才有效。屏蔽当然是人工接地。
第2个回答  推荐于2016-08-21
高压电缆多点接地建议不要再使用了。虽然他只是无功补偿设备,但它与主电路相联的,它出问题一样影响主电路。分析一下绝缘损坏原因,再检查绝缘损坏情况,如果不属老化性损坏,且仅屏蔽层损坏,可以考在其他场合虑降压使用,如10KV、6KV系统。追问

我也觉得不能使用,但又找不到相关的规程,但规程规定高压电缆屏蔽层应该是有绝缘的!接地只是人工接地而已!这个规程应该就够了吧!

追答

规程规定应该有绝缘就够了,凡是不能满足规程要求就可视为不合格。不一定非要明确规定屏蔽层接地不能使用才有效。屏蔽当然是人工接地。