35kV电缆屏蔽层绝缘损坏,造成多点接地,请问是否还可以使用?

如题所述

高压电缆多点接地建议不要再使用了。虽然他只是无功补偿设备,但它与主电路相联的,它出问题一样影响主电路。
分析一下绝缘损坏原因,再检查绝缘损坏情况,如果不属老化性损坏,且仅屏蔽层损坏,可以考在其他场合虑降压使用,如10KV、6KV系统。
规程规定应该有绝缘就够了,凡是不能满足规程要求就可视为不合格。不一定非要明确规定屏蔽层接地不能使用才有效。屏蔽当然是人工接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-13
高压电缆多点接地建议不要再使用了。虽然他只是无功补偿设备,但它与主电路相联的,它出问题一样影响主电路。分析一下绝缘损坏原因,再检查绝缘损坏情况,如果不属老化性损坏,且仅屏蔽层损坏,可以考在其他场合虑降压使用,如10KV、6KV系统。
第2个回答  2019-11-09
《电力电缆工程设计规范》或《城市电缆设计规范》中有相关计算。或者买一本马国栋编的书,或其他人编得电缆相关计算的书,里面都有护层过电压的计算,很简单的。对于你这个工程,电缆长度不长,运行电流不大,可以采用一段直接接地,另一端经保护器接地的方式。一定要保证接地的可靠,很多接头处出问题都是接地线有问题,或接地不良。你现有的接地方式,另一端是悬空的,比较的危险,在短路的时候,容易造成悬空段过电压,打穿外护套。
至于你的电缆头烧毁,要么是电缆头制作质量,要么就是热烧毁或电击穿。没有相关资料,也不好分析。一般的,如果接地方式不好的话,问题会很多的。
暂且说这么多吧。