请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型互感器

变压器容量:250KVA,电压 10KV/0.4KV ,联结组别:Dyn11,中性线为40铜排。

因Dyn11接线组别变压器的低压侧单相对地短路时的电流比较大,能使保护侧的断路器跳闸,所以Dyn11接线组别的变压器一般不需要加装零序电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-23
在中性线装没有意义,安装零序互感器如果是保护3相3线设备则不需要通过中性线,如果是3相4线则中性线必须和3根相线一起通过互感器。
第2个回答  2011-03-23
选相电流的70%。