66问答网
所有问题
请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电跳闸保护,如何选型互感器
变压器容量:250KVA,电压 10KV/0.4KV ,联结组别:Dyn11,中性线为40铜排。
举报该问题
推荐答案 2011-03-24
因Dyn11接线组别变压器的低压侧单相对地短路时的电流比较大,能使保护侧的断路器跳闸,所以Dyn11接线组别的变压器一般不需要加装零序电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDnns9292.html
其他回答
第1个回答 2011-03-23
在中性线装没有意义,安装零序互感器如果是保护3相3线设备则不需要通过中性线,如果是3相4线则中性线必须和3根相线一起通过互感器。
第2个回答 2011-03-23
选相电流的70%。
相似回答
请教
专家-
变压器低压侧
装设
零序互感器
应该装回流
零线
还是接地至变压器之 ...
答:
零序互感器
---是用于
继电保护
,应该装在
变压器
中心线引出端然后接地(接地至变压器之间);如果用于安全保护(触电保安器)有上面接法也有楼上几位的接法,江苏XXX供电公司 马德明
干式变压器低压侧中性线
的
互感器
有什么用,有的变装有互感器反而没有使用...
答:
有
中性
点的肯定是Y形接法,三个绕组中间并一个抽头,中性点装的
电流互感器
为
零序电流互感器
,主要供
零序保护
用的,采集回路当中有没有零序电流,无零序保护就不装的
干式变压器
为什么O线有
电流互感器
而其他三相没有
答:
因为这个互感器只是一只
零序电流互感器,
是为了实现单相接保护而设的。原理简述可以是:当三相中有一相接地时
,中性线上
会流过远大于一般情况下的三相不平衡电流,这时零序电流互感器就能“感应”到其电流的变化,向
保护电流继电
器“发信”,电流继电器的动作就可以给主断路器“传递信息或指令”,可以断开...
低压
受总柜中,请问
零线上
也接入一个
电流互感器
是干什么用的?_百度知 ...
答:
通过电流互感器测得三相极为不平衡后,利用零序过电流继电器保护性
跳闸,
达到保护线路的目的。
电流互感器:电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在...
求
零序电流互感器
的接线图,谢谢!
答:
零序电流互感器的接线方式为可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一
零序电流互感器,
也可在
中性线
N
上安装
一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时
,保护
动作,切断电源。
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
零序、正序、负序是进行电路分析时人为的将要分析的量分解成三个分量。一般同一个回路的导线全部穿过同一个
电流互感器(
也叫零序互感器)时,互感器的次级没有输出,也就是该回路
零序电流
为零。当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,...
大家正在搜
干式变压器高压侧和低压侧
干式变压器低压侧电压是多少
干式变压器低压侧电压怎么调
干式变压器空载零线有电流
干式变压器低压侧
干式变压器低压接线要求
干式变压器电压过高了怎么办
干式变压器零线接哪里
干式变压器零线接地图
相关问题
三相四线和三相五线制的零线和中性线穿不穿过零序电流互感器?为...
10kV/0.4kV变压器低压侧中性点电流互感器应接在接地端...
从厂用变压器出线的零线上为什么安装一个电流互感器?
低压系统的零序电流互感器是不是应该安装在相线和零线外面?
零序电流互感器如何接线
低压受总柜中,请问零线上也接入一个电流互感器是干什么用的?
我的三相四线开关带漏电保护的,电流互感器S2接地会跳闸怎么回...
变压器零线上的电流互感器起什么作用