66问答网
所有问题
小接地电流系统发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-06
小电流接地系统发生一相接地时,接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高根号三倍。接地点接地电流大小等于所有线路的接地
电容电流
之和。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pU2x2xixx.html
其他回答
第1个回答 2011-09-08
小电流接地即中性点不接地系统, 如果发生单相接地,故障相流过的寄电容电流,和系统的所有电缆长度有关,如果电容电流超过30A,必须安装消弧线圈等设备限制电容电流。
故障相的电压与大地一致,为零。 其他两相电压对地电压1.73倍。 所以接地系统对PT等的选型必须要求为全绝缘。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-07
单相接地时,非故障相的相电压升为线电压,升高1.73倍。
故障相电压接地降为零。
第3个回答 2011-09-07
电流为零,电压增大
相似回答
...在
发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化
?这时为何可允许暂时...
答:
小电流接地系统发生一相金属性接地时,接地相对地电压为零,非接地相对地电压上升为线电压
。故障相对地电容电流为零,非故障相对地电流为正常对地电容电流的1.732倍,流过故障点的电流为整个系统非故障相对地电容电流的总和,其值等于正常运行时单相对地电容电流的3倍。之所以说可允许暂时继续运行是指...
系统发生
单相
接地
故障
时,电流
的
变化
规律是什么
答:
当系统发生单相接地故障时,
小接地电流系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加
。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
小电流接地系统
在
发生
单相接地故障后各相线对
地电压,电流
的
变化
情况
答:
接地相电压为零
其他俩相的电压升高为线电压 发生接地故障时出现了零序电流和零序电压 故障相的电流为非故障相对地电容电流的总和,故障线路的零序电流等于除故障线外的其他非故障线路元件的的容性电流的总和。
系统发生
单相接地故障
时,小接地电流系统和
大接地电流系统的
相对地电
答:
小接地电流系统单相接地,故障相对地电压为零
,非故障相对地电压为线电压 大接地电流单相接地系统,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为相电压
在
小电流接地系统
中
发生
单相
接地时接地相电压
升高吗???
答:
接地相电压
不会升高,不接地的另两相会升高。
在
小电流接地系统
中
发生
单相
接地时接地相电压
升高么?
答:
不升高,非故障相升高根3 倍
大家正在搜
小电流接地系统中某处发生单相接地
一般在小电流接地系统中发生单相
小电流接地系统单相接地现象
接地时电压电流有什么变化
大接地系统单相接地零序电压
单相接地时接地电流的危害
发生接地故障时电流走向
电路接地电流是流入大地了吗
10kv小电流接地系统
相关问题
小接地电流系统在发生一相接地时,各相对地电压和电流如何变化?...
为什么中性点在直接接地系统中,当发生一相接地时接地电流很大,...
为什么中性点在直接接地系统中,当发生一相接地时接地电流很大,...
为什么在中性点直接接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电...
中性点不接地系统发生单相接地故障时,各电压和电流如何变化
在小电流接地系统中,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不...
中性点非直接接地系统,发生单相金属性接地故障,非故障相电压升...
分析中性点不接地的三相电力系统中性点的电压及各相对地电压,电...