总用电设备为200KW,200KVA的变压器能用吗?

如题所述

坚决不行,变压器会过负荷,200KW是有功功率,好友无功负荷呢!
两百KW的负载还要考虑负载的功率因素,有功负荷除以功率因素等于变压器的容量。并且还要有足够的备用容量,比如负荷当中最大的电动机容量不能超过变压器容量的30%。追问

谢谢您的精彩解答。我们的设备110KW常开,另90KW不常开,但同时开的时间不长一般10几分钟,经常反复,如果是这样的话启动电流对变压器有影响吗,变压器距离用电设备在100米之内,请老师给仔细考虑一下,衷心感谢。另我们的配电柜设有补偿装置,管用吗?

追答

影响肯定是有的,找你说来你的变压器经常过负荷,这要考虑很多因素,电机的启动方式和容量,变压器的种类(干尸还是油侵式还是干式),还有最主要的是变压器的温度,如果温度在允许范围内也是没问题的,但总的看来你的变压器容量偏小,要是有315KVA的就很合适了。
经常检查下温度吧,温度不高就没关系。