66问答网
所有问题
断路器烧了但是为什么不跳闸
断路器烧了但是为什么不跳闸
举报该问题
推荐答案 2017-05-28
进线侧烧不会引起过流,短时间也不会引起过热动作,可能不会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9vDxx9UD9np2i2nDD.html
相似回答
突然失电,
为什么断路器
无
跳闸
?
答:
突然失电,但断路器无跳闸现象,而重新闭合断路器,即恢复正常,
一般是由于断路器自身的故障引起
,需要对其进行检修或者更换。1、
开断、关合性能故障
:由于断路器有明显的机械缺陷、缺油或油质不符要求等,都可能导致电流无法通过断路器而引起无法供电。2、
导电性能不良故障
:导电性能不良故障主要是由机械...
dw45万能式
断路器
出线
烧了
开关
不跳闸为啥
答:
断路器有问题,拒动 故障发生烧出线时,故障电流达不到断路器应该动作的电流值,
原因一般是烧的线缆较细,或者距离远引起线阻较大
,或者是线缆搭地而断路器没有接地保护功能(断路器搭地时由于接触电阻的存在电流不会很大)等等,需要具体情况具体分析。
...器输出的电线因为连电烧断了,保护
器却没有跳闸
怎么回事??_百度知...
答:
通过三相四线漏电断路器输出的电线因为连电烧断了,保护器却没有跳闸,
是因为短路电流没有达到断路器脱扣的电流值
,如果开关质量没有问题,说明开关选择不合适,不能对线路的短路进行保护。虽然短路电流超过漏电动作电流,但因为不是漏电,所以不会引起漏电保护动作,短路电流都是在开关内流动(流进流出电流...
为什么
在装有三相四线电表和
断路器
之间的三根火线着火了,断路器还不...
答:
进线端的故障断路器不会动作
,断路器动作的判断来自出线端。刚好你的着火处是它的进线端
电缆过流发热并
烧毁
,
断路器为什么不跳闸
?
答:
应该是
断路器
额定值调整得过大或者动作失灵。断路器是用来控制线路和保护线路的短路故障,只有在线路出现相间短路和中性点接地系统的接地故障时断路器才能动作
跳闸
。线路起火多是因为导线损伤、连接点接触不良、线路长期过负荷等原因引起的发热造成的,在
没有
引起短路的情况下断路器是不会跳闸的。
家里照明跳闸了,
但没有跳闸
怎么回事?
答:
两个主要原因:一,控制照明的
断路器
被
烧坏了
,手柄被粘在上面,看起来就像
没有跳闸
一样。实际上,控制照明的断路器已经是处于跳闸(没电)的状态了。二,连接灯具的电路(照明电路)存在断电的情况,主要是因为线路断裂或接触不良。针对以上两个主要原因,给出以下解决方法:主要原因一:照明断路器被烧坏...
大家正在搜
断路器的烧坏了为什么没跳
家用断路器跳闸什么原因
断路器为什么会烧坏
断路器跳闸后怎么处理
断路器短路会跳闸吗
断路器老是跳闸的原因
万能断路器跳闸怎么复位
断路器烧了怎么处理
什么情况下会烧断路器
相关问题
为什么电器烧了而断路器没有跳闸
为什么电线起火而断路器却不跳呢?
断路器不跳闸为什么
电缆发热并烧毁电器,断路器为什么不跳闸?
过载把线烧了漏电断路器为什么不跳闸?
为什么三相断路器起火不跳闸?
家用断路器发热短路时为什么不跳闸
电缆过流发热并烧毁,断路器为什么不跳闸?