为什么三相断路器起火不跳闸?
我在测试室装有断路器,再接三相调压器,负荷并不重却全被烧毁,型号:DZ15LE--40\3N,这种断路器接地才跳,各位师傅起火能够解决吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-12-30
可以在断路器前面安装一个三相刀闸,保险丝上的不要太大了,30A就可以了,如保险丝也烧,可能你装的线路或负载有短路的地方
第2个回答 2008-12-30
起火有很多原因,断路器只起一定的作用本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-01-03
你的三相调压器额定电流是多少?有40A吗
断路器额定电流只要比它大一点就够
相似回答
...的电线因为连电烧断了,保护器却
没有跳闸
怎么回事
??
答:
通过三相四线漏电断路器输出的电线因为连电烧断了,保护器却没有跳闸,
是因为短路电流没有达到断路器脱扣的电流值
,如果开关质量没有问题,说明开关选择不合适,不能对线路的短路进行保护。虽然短路电流超过漏电动作电流,但因为不是漏电,所以不会引起漏电保护动作,短路电流都是在开关内流动(流进流出电流...
为什么三相断路器起火不跳闸?
答:
可以在断路器前面安装一个三相刀闸,保险丝上的不要太大了,30A就可以了,如保险丝也烧,
可能你装的线路或负载有短路的地方
380V
断路器
起动
不跳闸
开会跳
什么
原因?
答:
这种现象就是负载出现过载或者漏电短路的问题造成的
,而你的断路器选择的比较大,所以脱扣时间会滞后很多的!
电工老师傅讲解:
线着火断路器不跳闸
的原因!
视频时间 00:55
在
三相
电路中接人漏电断路器当接三跟火线时
断路器不
会
跳闸
且三相线路都...
答:
因为
三相
漏电
断路器
是检测三相电流的平衡来工作的,三相电流平衡时合成电流为0即零线中也
没有
电流,如三相电流不平衡时,零线中有不平衡电流,漏电断路器就通过放大机构动作,你如接单相电用时显然零线中有电流所以动作,你只接三相火线,零线不进断路器,它无法检测到零线中有无电流所以也不会
跳闸
。
工地临时用电三级箱电缆短路
着火为什么不跳闸?
答:
第一是开关坏了,由于工作环境恶劣,缺少保养,造成空开内部损坏而
不跳闸
;第二是空开额定电流大于电缆短路电流也是不会跳闸的,第三是电缆氧化,内阻增大,或者接线处螺丝松动造成接触不良,当电缆短路时迅速发热
着火
,但是电流也没有达到空开跳闸的电流,所以也不会跳闸。
大家正在搜
三相断路器漏电跳闸吗
三相断路器跳闸原理
三相漏电断路器跳闸的原因
断路器短路会跳闸吗
断路器跳闸后怎么处理
断路器跳闸后送不上
三相四线断路器不接零线可以吗
三相断路器每相电流
断路器漏电跳闸吗