我厂生产总功率240KW,距离100米,请教用多大电缆,怎么计算?谢谢~~!

如题所述

240kw额定电流I=P/1.732UcosΦ=240/1.732/0.38/0.8=240/0.53=452安
铜电缆90平方毫米,铝电缆线150平方毫米。

铜线电阻R=ρ(L/S)=0.017X100/90=0.019Ω
压降U=IR=452X0.019=9V 可以确保正常运行
铝线电阻R=ρ(L/S)=0.029X100/150=0.019Ω
压降U=IR=452X0.019=9V 同样可以确保正常运行

选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
240/1.732/0.38=365A,压降按5%=19V 100米电阻不大于19/365=0.052, 100*0.017241/0.052=33 不用考虑压降,用185的交产电缆吧
第2个回答  2012-11-08
如果是长时间工作,铜线用3*120+1*75,铝线用3*150+1*75
第3个回答  2011-08-07
三相电器的电流一般是按每KW 2A来计算的,根据求出的电流选择电缆,而电缆的估算方式是100平方以上,每平方两个电流即2A,这样计算就可以选择240的电缆线。如果有单相负载,就选用240+1的电缆就好。因为电器不可能都同时用,这样选择还有余量,可以保障安全。追问

请问240是80*3的电缆吗?