我就是想用西门子PLC上面的24V能不能接到24V的电磁阀上面啊,
如果可以的话,要接十六个电磁阀能不能带的动啊!
举报该问题
推荐答案 2011-08-17
PLC提供的24V服务电源吗?要带16个电磁阀有点困难,LZ可以查下24V输出的电流是多少。
每个电磁阀消耗电流是多少,然后全部加起来,看看是否小于24V输出的电流,小于就可以带动,大于就带不动!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9ipDv929.html
其他回答
第1个回答 2011-08-17
不可以,要接一个直流电源,如果是三两个的话可以接,你的带的太多了
第2个回答 2011-08-18
要考虑输出电流,电流过小带不动,过大了可能会烧坏节点,不过现在有些plc是可以直接接电磁阀这些的,但是还是少用为好,烧坏了得不偿失
第3个回答 2011-08-18
不可以
相似回答
...
PLC可以
直接拖
24V
3A
的电磁阀
么? 如果不行
我不
想加中间继电器 该怎 ...
答:
你好 理论上应该是可以的
这要看你PLC是晶闸管输出还是继电器输出,要注意PLC的触电容量。实际应用中,因为为了保护PLC触电,所以尽量不用触电直接带负载,大部分均采用中继控制,如果不用中间继电器可用其他的中继器件,如固态继电器等。你要说明为什么不想用继电器,在确定解决方案。另外和你提一下,以前用...
用西门子
cpu224xpcn ac/dc/rly
plc的
输出控制
24v电磁阀,
中间加个施耐德...
答:
将cpu224xpcn ac/dc/rly
plc的
输出控制点串接在220V继电器线圈控制回路 220V继电器常开点串
接24V电磁阀
线圈回路。希望说的清楚了能帮到你。
西门子PLC
控制
电磁阀,
西门子接头灯亮.但没有电压输出
到电磁阀
.请帮忙解...
答:
输出接口指示灯亮可以说程序正常,你应测一下输出口有没有电压输出,一般输出口不会直接输出
24V,
大多经过三极管、可控硅、继电器再驱动电磁阀。你应查输出端口接线有无松脱、24V电源线是否送
到电磁阀
以及那些驱动元件状态是否正常等。
西门子PLC
输出点灯亮但
不能
驱动
电磁阀
动作,不连接电磁阀下输出点电压...
答:
1、你的输出是晶体管还是继电器,如果是继电器的输出稍微你驱动小功率的设备,如果是晶体管的基本就用了驱动继电器。2、PLC的输出只是一条线路的闭合,与压降无关,你的电压下降说明你的电源功率不够,如果
用PLC的
电源最好不要,这可能会影响PLC的正常工作。最好配独立电源,电源功率大小要看你驱动设备...
西门子PLC
为什么烧坏
答:
电线接法出错。不是将正负电源接反
,就是
错把电压输出端子当电压输入来接线,这样直接累计电压成48V,就很容易烧坏了
西门子plc
200 224xp 自带
的24v
dc电源能带15个
24v的
中继吗?
就是
把中继...
答:
建议你不要这样做 最好是外接一个开关电源 因为你带上2个或3个可以 多了以后
plc可能
受不了
大家正在搜
相关问题
plc和电磁阀的接线图,中间用继电器···控制闭合就可以了·...
求助,西门子S7-200PLC里面内部供电和外部供电有什么区...
用西门子cpu224xpcn ac/dc/rlyplc的输出...
西门子plc通过中间继电器控制电磁阀接线
用西门子plc200写一个控制电磁阀一秒一直反复通断的程序
西门子plc通过中间继电器控制电磁阀接线
12路开关接西门子系列PLC的12路输入,PLC的12路输出...
电控高手请进,西门子PLC控制,24V电源闪烁问题