用西门子cpu224xpcn ac/dc/rlyplc的输出控制24v电磁阀,中间加个施耐德220v的中间继电器,请问怎么接线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-04
将cpu224xpcn ac/dc/rlyplc的输出控制点串接在220V继电器线圈控制回路
220V继电器常开点串接24V电磁阀线圈回路。
希望说的清楚了能帮到你。
追问
220v电压不会对电磁阀的通断造成什么影响吧,它是用什么把他们隔开的呢?是光电吗?
追答
不会
继电器就是隔离控制用的的
是继电气隔离
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-08-04
用西门子的PLC 的输出来控制你的中间继电器的线圈动作,而中间继电器的常开触点来控制你的24V的电磁阀不就行了吗
第3个回答 2011-08-04
将cpu(输出电压要是220v)的输出控制点串接在220V继电器线圈,
继电器常开点串接24V电磁阀线圈
相似回答
有
PLC
只接直流电源的吗?
西门子
200
CPU224XPAC
/
DC
/
RLY
型号PLC除了接
24V
直...
答:
PLC现在不同厂家都有提供
AC
或者
DC
供电的。现在一些专用汽车上用PLC控制,就用
24v
直流电源。
cpu224xp
ac
/
dc
/ray能与伺服通讯吗?
答:
西门子PLC cpu224 AC/DC/RLY
介绍以及原理: 1.
CPU224
型PLC外型 CPU224型PLC外型如图2-1所示,其输入、
输出
、CPU、电源模块均装设在一个基本单元的机壳内,是典型的整体式结构。当系统需要扩展时,选用需要的扩展模块与基本单元连接。 底部端子...
西门子
200
PLC CPU224
AV/DV/
RLY
这个应该是交流220V供电给L1和N作为电...
答:
224中,AC
/DC
/继电器是交流电源直流输入继电器输出,还有一种是DC/DC/DC是直流电源直流输入晶体管输出,序列号中,0AD23和0BD23,A指晶体管输出,B指继电器输出,什么CPU 216啊224XP的都是这样
.../
DC
/
RLY
和S7-200-226 DC/DC/DC这两种型号的
PLC的
具体含义
答:
S7-200-226 DC/DC/DC:
CPU
是直流供电,直流数字量输入,数字量输出点是晶体管的类型。I/O点数24入/16出。S7表示
西门子,
200表示他小型的整体式
,224
和226表示CPU型号,后面就是三种电压。AC表示交流220V
,DC
表示直流
24V,RLY
表示带继电器
输出的,
这是你要看他的电压是直流还是交流。
大家正在搜
西门子cpu224xp模拟量接线
西门子plccpu224xp
西门子cpu226cn接线图
西门子cpu224两个端口是什么
cpu224xp两个端口怎么用
西门子cpu224xp手册
西门子cpu224xp多少钱
西门子cpu224xp编程软件
西门子cpu224cn
相关问题
大家好,CPU224 AC/DC/RLY,想接线圈电压为24...
西门子cpu224xp的24v电源输出,不小心接到控制柜的铁...
有PLC只接直流电源的吗?西门子200 CPU224XPAC...
PLC怎样通过中间继电器控制电磁阀?
欧姆龙PLC,输出是24v,跪求PLC到24V继电器再到22...
西门子PLC cpu224 AC/DC/RLY介绍以及原理
西门子PLC200CPU224继电器输出,电源给220V交流...
西门子plc通过中间继电器控制电磁阀接线