66问答网
所有问题
高层住宅一层能对外,消防电梯前室还需要做加压送风吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-03
不是只看一层,怎么说呢,跟你一层能直接对外没有多大关系,应该看每层的前室能否自然通风,开窗面积能否满足2平方,不能的话,是必须要加压送风的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/p9U29Di9v.html
相似回答
消防电梯
必须有正压
送风吗
?是哪个规范要求的?
答:
消防电梯应该有正压送风
,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火...
超
高层住宅
建筑
消防
防火措施设置介绍?
答:
超高层住宅建筑消防防火措施的设置问题:消防电梯前室(合用前室)
、防烟楼梯间应设机械加压送风系统
,其外墙上设置的窗应为固定窗。楼梯间不设机械加压送风系统时,直接开向前室(合用前室)的户门不应超过3户,且应符合下列之一条件:楼梯间的前室均为敞开的阳台、凹廊或前室(合用前室)内有不同朝...
消防电梯
必须要有“正压
送风
”设施吗?相关的《规范》有哪些?
答:
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)\x0d\x0a8.3.1 下列部位应设置独立的机械
加压送风
的防烟设施:\x0d\x0a8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、
消防电梯
间前室或合用前室。\x0d\x0a8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。\x...
消防电梯前室,
应符合什么规定
答:
1、前室位置 前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资
。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。2、前室面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑...
每部
消防电梯
是不是
需要
设一台机械
加压送风
机?
答:
不是的。有消防电梯不一定有机械
加压送风
机,但是有机械加压送风机的电梯前室的电梯一定是消防电梯,只有
消防电梯前室
满足不了自然加压送风才设置机械加压送风的。
高层住宅电梯前室需要
考虑排烟装置吗?
答:
一般
高层住宅
的电梯前室与
消防电梯前室
合用,应考虑防烟,正压
送风
。建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1 防烟楼梯间及其前室;2 消防电梯间前室或合用前室;3 避难走道的前室、避难层(间)。前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合...
大家正在搜
住宅消防电梯前室管井门要求
高层住宅必须有消防电梯吗
高层住宅消防电梯设置要求
住宅消防电梯前室
消防电梯前室不能有电箱
高层住宅消防电梯管理情况
高层住宅消防电梯管理维护
消防电梯首层扩大前室
消防电梯前室可以穿吗
相关问题
请问高层住宅一层能直接对外时,消防电梯前室还要做加压送风吗
高层住宅的楼梯间及前室都需要机械加压送风吗
高层住宅设计中,两个剪刀梯要设两个通风井,另外其各自的前室还...
地下室电梯前室是否需做正压送风?
前室,合用前室和楼梯间都需要加压送风吗
高层相邻的两个消防电梯前室是否可以共用正压送风井?
怎么判断电梯前室是否需要防烟
高层住宅什么情况下,需要做消防前室?该怎么做?