消防电梯必须有正压送风吗?是哪个规范要求的?

如题所述

消防电梯应该有正压送风,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间

消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火要求,其防火设计十分重要。

我国大陆地区,真正意义上的消防员电梯非常少见,见到的所谓“消防电梯”只是具有消防开关动作时,返回预设基站或者撤离层功能的普通乘客电梯,不能在发生火情时搭乘。

消防电梯的行驶速度

我国规定消防电梯的速度按从首层到顶层的运行时间不超过60秒来计算确定,例如,高度在60米左右的建筑,宜选用速度为每秒1米的消防电梯;高度在90米左右的建筑,宜选用速度为每秒1.5米的消防电梯。

井底排水设施

消防电梯井底应设排水口和排水设施。如果消防电梯不到地下层,可以直接将井底的水排到室外,为防止雨季水倒灌,应在排水管外墙位置设置单流阀。如果不能直接排到室外,可在井底下部或旁边开设一个不小于2立方米的水池,用排水量不小于每秒10升的水泵将水池的水抽向室外。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-18
消防电梯应该有正压送风,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。还有一个相关规范是《GB 50045—95(2001年版)高层民用建筑没计防火规范》,其中8.3.1条对正压送风也有规定,只因该规范已作废,被GB50016-2014替代,因此,相关规定均以最新规范为准。
第2个回答  2019-11-08
烟规,三合一前室 必须正压。 大50米公建和工业和大100米住宅,所有的前室和楼梯间统统正压,不商量。烟规!!!!!其他回答和设计师错误的。
第3个回答  推荐于2018-04-24
《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。本回答被网友采纳