110kV电缆在实际运行(高压、大电流)中的接地泄漏电流在什么量级?

线路比较短,在采用单端接地情况下的接地电流是什么量级?

110kV电缆在实际运行(高压、大电流)中的接地泄漏电流在微安量级追问

也就是电缆的金属护层接地电流,我知道在耐压试验中这个电流是在微安量级,实际运行中也在这个量级吗?

追答

是这个量级的,一般作电缆的直流试验都是用2mA的直流高压发生器。但是110kV电缆现在都要求作交流耐压试验。

追问

交流试验中的泄露电流大概是多少?

追答

电缆是属于容性负载,交流试验时的被试电缆的电流计算公式是I=2πfCU,泄露电流的大小和电流的长度及截面积有很大的关系,“交流试验中的泄露电流大概是多少”提法不太准确。

追问

单相110kV,截面积160mm2,长度50m,载流量1200A
我要购买电流传感器设备,所以想知道在交流耐压试验时泄漏电流的大概量级或是数值的范围

追答

不同电缆其电容量是不一样的,这和电缆的长度、绝缘介质、材料等因素有关。
电缆在电气设备中电容量算比较大的了,我记得以前作直流耐压试验的时候,放电时候放电声音非常大。
在空载的时候,可以通过测量二次电流折算到一次,这样可以计算电容电流,不过这不太准确,因为线路不可能全是电缆这样的设备,只是电缆的电容较大而已,这得看具体情况。
以下公式可计算电缆每Km电容电流:
Ic=((95+1.44S)/(2200+0.23S))Ua
式中 Ic:单位长度电缆的电容电流 A/Km
S: 电缆芯线截面积 mm2
Ua: 额定线电压 Kv

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-01
是指金属护层接地电流吗?一般为运行负荷的5~10%。(通过交叉互联接地理论上相量为零,但实际运用中很难控制)追问

接地电流会有这么高?110kV的电力电缆在运行中电流可达到1000A啊,由于线路比较短,采用单端接地的方式

追答

线路长的话一般为运行负荷的5~10%。线路比较短,采用单端接地的方式的话(另一段经保护器接地)金属护层接地电流就比较小啦!一般0.2~5A比较正常。我们一般是变中电缆才采用这样的接地方式。

追问

为什么楼上说只有微安量级呢?今天我问过的人也跟我讲这个电流很小,另外直流泄漏电流和交流泄漏电流差别大吗?
是不是都是有绝缘电阻决定呢?还是说交流由容抗来决定?

追答

110kV电缆在实际运行(高压、大电流)中的金属护层接地电流绝对不止微安量级!本人从事110kV以上高压电缆敷设安装及运行工作多年,我们所管理的110kV以上高压电缆超过120公里(以回路计)。影响金属护层接地电流的原因很多(如外护层绝缘破损以至多点接地、实际长度跟设计长度有偏差、保护器击穿等等),超过运行负荷的5~10%也比较常见。楼上说的是试验!!只有电缆主绝缘进行直流耐压试验时泄漏电流在微安量级(因直流高压对电缆不利,现在都是交流耐压试验)。