地线和零线混接漏电保护器为什么会跳闸

有时调有时不挑

接地线和零线虽然都不带电,但他们是的作用是完全不同的。
零线是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作。
接地线是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全。
漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
漏电保护的原理是检测火线电流和零线电流之差是否超过规定值(30mA),如果漏电保护输出端有零线、地线接反的情况发生,一旦接反的插座或照明灯具工作,火线电流和零线电流之差肯定超过30mA,漏保跳闸!如果接反的插座或照明灯具不工作,则漏保不会跳闸,所以,“有时调有时不挑” ^_^
第2个回答  2011-08-13
漏电保护器额定电流太小,
第3个回答  2019-04-01
火线电压会经过其它用户电器与零线产生回路,而此刻零线中的电流与地线连接,也就符合漏电保护器动作机制之漏电。