为什么零线与地线短接会跳闸

如题所述

正常情况下零线没电流,提供电压的,向线和零线间电压220v,相线和大地之间电压不等于220V,要比这高很多,零线接地相当于相线接地,会产生短路电流,引起跳闸。地线就是这个原理,零线出故障了机器带电的时候就直接把电流导地,产生短路电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-28
漏电保护器是检测火线和零线电流矢量和是否为零。如果为零没有漏电,不为零有漏电跳闸。如果把零线和地线接在一起,对有零线分流有作用,如果这个分流大于漏电保护器动作电流30毫安就会跳闸。
第2个回答  2019-04-27
零线是交流380V线路中三相四线制中的一线,其余三线是变压器出来导电流的,称为火线。每一相线电流流经负载做功后,经零线导回变压器(电源)形成电压差回路;零线是电流回路之一线。
地线则是对负载起泄流保护作用的。以免漏电时误伤人畜,直接流到大地。
所以,零线与地线短接,是将回去的电流直接导入大地。自然跳闸。
第3个回答  2019-11-28
你好:
.
1,漏电保护开关,火线、零线两者的电流【相等】时,是不会跳闸的。
.
2,当零线和地线短接,零线电流会通过地线,使【火线、零线】失衡,被漏电保护开关认为是【漏电】,所以就会【跳闸】保护了。
第4个回答  2020-01-24
虽然我们平时认为零线与地线没有电压,但实际上他们的电位并不是完全相同,只是很低而已。零线与地线的电位不同,也就意味着零线与地线连接时,会形成电流,这个电流会流经零线,但却没有流经火线,因此导致该回路的火线与零线电流不平衡,漏电断路器检测到这种差异超过额定值(家用漏电断路器通常为0.03a)便会立即跳闸切断回路。
第5个回答  2019-06-02
零线和地线短接会跳闸吗?要看是哪一种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
零线和地线短接会跳闸吗?要看是哪一种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
第一种情况:空开断路器
空气开关具备短路和过载保护功能,零线和地线是同一根线引出,电压相差不大,也就没有短路的现象发生,因为短接之后电流极小。
第二种情况:漏电保护器
现在单纯的漏电保护器已经很少见了,都已经集成了空气开关的功能,也就是漏电断路器,如图上。
现在单纯的漏电保护器已经很少见了,都已经集成了空气开关的功能,也就是漏电断路器,如图上。
漏电保护器主要是防止设备漏电对人身造成伤害的电气元件,内装有零序电流互感器,顾名思义,超出0的电流值即会跳闸,现在小型的漏保主要是15ma或者30ma两种。在接入负载时,火线与零线之间的电流相等,这也是为什么在单相设备中火线和零线的线径必须一致的原因。如果此时将零线和地线短接,那么电流会进入地线造成电流不平衡进而造成漏电保护器跳闸。
原本正常的漏保坏了可以用空开代替吗?那肯定可以,但是很危险。出现漏电产生的危害也是毋庸置疑的,因此建议不要随意将漏保更改成空开。
原本正常的漏保坏了可以用空开代替吗?那肯定可以,但是很危险。出现漏电产生的危害也是毋庸置疑的,因此建议不要随意将漏保更改成空开。
仅仅提供给提问者和头条朋友们一些参考,希望能够帮助大家
相似回答