66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的检查项目
变压器
日常巡视
检查项目
有哪些?
答:
【答案】:1)变压器本体声音正常,油色油位下常
。2)冷却器运行正常,风机油泵转动正常。3)本体温度正常。4)瓦斯继电器内无气体。5)高低压引线接头无过热,冷却器1C2C无过热。6)
本体及冷却器渗点检查
。
变压器
投入运行前应
检查
哪些
项目
?
答:
①检查测量仪表(如电压表、电流表、频率表、功率因数表等)是否齐全,仪表的测量范围是否适当,接线是否正确
。②
检查小型变压器箱盖上的玻璃温度计是否装好
,是否便于观察读数,信号温度计(电接点压力式温度计)软管有无压扁或折断现象,指示是否正确,整定值是否符合要求。(4)
冷却系统的检查
对油浸自...
变压器
试验
项目
有哪些?
答:
电力变压器常规试验项目如下:
1 绝缘油试验2
测量绕组连同套管的直流电阻3 检查所有分接头的电压比4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻6 非纯瓷套管的试验7 有载调压切换装置的检查和试验8 测量绕组连同套管...
变压器
日常维护工作有哪些
项目
答:
1:变压器的外部检查
①检查油枕和充油套管内油面的高度
,封闭处有无渗漏油现象;②检查变压器上层油温;③检查变压器的响声是否正常;④检查绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹及放电烧伤痕迹;⑤检查冷却装置运行情况是否正常;⑥检查一、二次母线不应过松过紧,接头接触良好,不过热;⑦呼吸器应畅通,硅胶...
变压器
日常维护工作有哪些
项目
答:
变压器日常维护工作有哪些项目 1,
检查套管和磁裙的清洁程度并及时清理, 保持磁套管及绝缘子的清洁, 防止发生闪络
。2, 冷却装置运行时, 应检查冷却器进、出油管的蝶阀在开启位置; 散热器进风通畅,入口干净无杂物; 检查潜油泵转向正确, 运行中无异音及明显振动; 风扇运转正常; 冷却器控制箱内分路电源...
干式
变压器的
安全
检查
应该
检测
哪些
项目
答:
1、年度预防性试验记录
检查
、日常巡视记录检查及检修记录检查等;2、现场直观检查:高低压接线、高低压套管、绕组外绝缘、铁芯、防雷、接地、二次系统、监控系统以及辅组设施、设备等; 还要对运行环境进行检查,如防雨、防尘、通风及有无危及
变压器
安全运行的因素存在等。
变压器
定期
检查
维护
项目
内容?
答:
变压器
维护
检查
的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常 变压器运行中声响是均匀而轻微的嗡嗡声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声...
变压器
运行中应进行巡视和维护
的项目
有哪些?
答:
002):变压器特殊巡视
检查项目
有哪些? 答: (1)大风时
检查变压器
附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧...
变压器
运行巡视的内容是什么?
答:
变压器运行巡视中
的项目
1、检查外观:观察变压器外壳、冷却系统、绝缘套管等部件是否有损坏、漏油或其他异常现象。2、检查油位:
检查变压器
油位是否在正常范围内,油位过低可能表示漏油或油泵故障,而过高则可能表示油循环不畅。3、检查油色:观察变压器油的色泽,正常情况下应为透明或微带黄色。油色深或带...
变压器
日常维护工作有哪些
项目
答:
(一)
检查变压器的
温度:温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额。当指示温度的玻璃温度计与压力温度计相互间有显著异常时,应查明是否仪表不准或油温确有异常。(二)油位检查:变压器储油柜上的油温是否正常,是否假油位,有无渗油现象;充油的高压套管油位、油色是否正常,套管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器特殊检查项目
变压器运行中注意检查项目
变压器常规检查项目
变压器主要检查哪些方面
变压器运行检查项目有哪些
变压器定期检查项目
变压器维护保养项目包括检查
变压器内部检查
变压器的正常巡视检查项目