KLW5C无功功率补偿控制器问题 求解

厂里变压器是100的,补偿器型号jkw5c互感器是100/5的,四组199uf的电容器。见图。用电设备主要是5 个三千瓦的电机,两个小电焊机,一个7.5千瓦的气泵。师傅帮忙看一下参数怎么设置,分别是pa值说明:1,互感变比2,使用组数3,电压高限
4电压低限
5,投入门限6,切除门限
7,延时时间
8,功率因数。仪表盘上轮流显示c.646和20.4是啥意思?谢谢各位师傅!!!
谢谢几位师傅,还有问题:投入门限后面设置范围是是最高99,切除门限后面后面最高是50,这个和别的控制器不一样,怎么设置?还有现在的功率因数是多少在哪看?

1》电流取样互感变比:150/5=30(倍)、无功电流表互感变比:100/5=20(倍)
2》使用组数:5(共50Kvar)
3》电压高限:430V(补偿电容额定电压为450V时)
4》电压低限:350V
5》投入门限:0.9
6》切除门限:0.96
7》延时时间:10S
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-05
用电设备主要是5 个三千瓦的电机,两个小电焊机,一个7.5千瓦的气泵可以不用电容补偿柜的。只要功率因数不低于0.8就可以不被罚款了。
第2个回答  2012-01-05
1 设20 2 设4 3 设240或415 4 199或354 5 0.95 6 1.00 7 30S c.646最样电流。单个电容太大,无论怎样调整效果都是不很理想。