钢结构基础施工螺栓位置尺寸允许误差

如题所述

10.2.2基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表10.2.2的规定。

检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

表10.2.2支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)

项 目

允许偏差

支承面

标高

±3.0

水平度

l/1000

地脚螺栓(锚栓)

螺栓中心偏移

5.0

预留孔中心偏移

10.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-28
GB20204-2015混凝土验收规范。8.3.3表规定:位置误差2毫米。
第2个回答  2017-10-29
门式钢结构工程,在不影响后期安装的前提下,整体标高,误差在30mm至50mm!
第3个回答  2016-07-22

相似回答