单层钢结构厂房的地埋螺栓允许偏差

厂房的高度位15.6米,宽度33m,长度120m。我想知道用M24的锚栓允许的偏差是多少!
还有想问问,屋顶行的混凝土结构高1.5m长8m宽3m怎样进行施工,要是安装模板怎么安装。

  单层钢结构安装工程中,地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差为:
  螺栓(锚栓)露出长度+30.0mm,0.0mm;螺纹长度+30.0mm,0.0mm。
  机械构件在混凝土基础上安装时,将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用。
  地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了,大小等于截面面积乘以许用应力值(Q235B:140MPa, 16Mn or Q345:170MPA)就是设计时的允许抗拉承载力。
  地脚螺栓一般用Q235钢,即为光圆的。螺纹钢(Q345)强度大,做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言,埋深一般为其直径的25倍,然后做一个120mm左右长的90度弯钩。 如果螺栓直径很大(如45mm)埋深太深的话,可以在螺栓端部焊方板,即做一个大头就可以了(不过也是有一定要求的)。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力,不至于使螺栓发生拔出破坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
这个厂房与我们施工的差不多,高度17.6,跨度36+36+30,长度9*22,但是地脚螺栓要小一些,我们的是32(抗风柱)、64的。

一般的情况下因为柱基板上螺栓孔只比螺栓直径大2mm,所以正常要求允许误差只有2mm,再大了可能就穿不进去了,而且有这种情况,两个螺栓向两侧偏,那么只能是1mm,不然总要调整。

我们在施工时大部分都能控制在2mm,因为采取较硬的模具固定螺栓,所以基本上是整体向一侧偏移;

也有偏得多的,如果监理要求严格是不会让你用气焊割孔的,所以就要将地脚螺栓下面的混凝土局部凿开,调整螺栓位置后再灌实。因为我们的地脚螺栓直径太大,64的很难调整,所以个别会出现用气焊割孔的现象,这个监理也没好办法。24的螺栓很容易调整。

回答望满意。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-06-10
厂房这么高有吊车梁吗?M24的锚栓可能小了,根据GB50205-2001规范,水平方向允许偏差5mm
第3个回答  2008-06-10
第一个可能你去查查 GB50205-2001,能找到标准
第二个预制的吧,一般模板工程的要求达到就行啊,该怎么安就怎么安呗,