想用在触摸屏上显示水的温度,现在手里有一个欧姆龙CP1EN型PLC,PT100水温传感器。
需要用什么型号的温度模块?程序怎么编写?
有里有步科MT4200触摸屏一个
举报该问题
推荐答案 2011-06-05
这个基本上也不需要写什么程序,直接将输入信号给PLC 内存变量,转换成温度,触摸屏连接PLC读对应的内存变量就可以了
PT100水温传感器是直接接线的还是通过变送器输入,如果是直接输入的话,我不知道你那PLC是否支持。一般PLC支持4-20ma或0-10V输入,pt输入一般都是另外配输入卡的。
追问
我手里还有个三菱1N的PLC你看怎么做比较好!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nxsv2s2pD.html
其他回答
第1个回答 2011-06-05
只要把PLC接收到的数字量转化成温度,然后把它随便放个普通寄存器中。然后在触摸屏上设一个寄存器读地址为刚才那个普通寄存器。不论什么PLC都是这样的吧!!本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-06-05
到欧姆龙工业网站上下载一下它的选型手册,在它的模块说明书里边有这样的程序例子,对着改就是了