气体灭火系统有哪些安全方面的要求?

如题所述

1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。
2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案
3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-27
1)消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
2)消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
3)
消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
4)
消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。
5)
消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
气体灭火设备是许多公共场所中必不可少的消防器材,其中主要使用的气体介质为七氟丙烷,下面我们就来和大家讲解一下关这种介质作为气体灭火的性能。
如今的气体灭火系统大都为感应自动式,它的形式主要是有管网、无管网、柜式、悬挂式等,在选择时可根据实际的需求来选择相应的类型。而用七氟丙烷为介质的气体灭火系统是使用最为广泛的。它是一种高效的消防设备,采用全淹没式的器材设计,因此通常适合于环境密闭较好的场地运行。在灭火过后,只需把对刚刚发生险情的场地进行通风即可将其散去,因此并不会对任何的场地建筑、电子设备等造成二次破坏,同时也不会有介质残留。当然作为消防设备,日常对它的维护和保养工作也是必不可少的。