66问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火系统图
自动
灭火系统
都设火灾报警系统吗
答:
也不都是,喷淋系统有的就是单独的自动
灭火系统
。但大多数的自动灭火系统是配套火灾报警的,如
七氟丙烷气体灭火系统
,是需要火灾报警来联动触发喷射气体来灭火的;否则气体灭火系统是不知道什么时候该喷灭火药剂来灭火的。上图就是无管网的七氟丙烷灭火装置,是需要火灾报警系统来配合使用的。
七氟丙烷灭火系统
有几种启动方式
答:
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下
气体灭火
盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。
七氟丙烷
(HFC—227ea)
灭火系统
是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是...
七氟丙烷
的
灭火
装置
答:
七氟丙烷有管网
系统图
系统组成
七氟丙烷气体灭火系统
包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成。1、灭火瓶组每套灭火瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、七氟丙烷灭火剂。可根据实际需要选用不同容积...
谁有机房
七氟丙烷
自动
灭火系统图纸
?
答:
机房
七氟丙烷
自动
灭火系统图纸
一、设计内容 对
气体灭火
保护区1-3进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程设计。二、设计条件 系统设置一个钢瓶间,为组合分配系统。机房保护区内喷头三层布置。防护区要设泄压装置,并宜设在外墙上,位于防护区净高的2/3以上。保护区平时环境温度与自然环境温度相同。
消防工程施工技术
答:
水喷雾具有多种灭火机理,一般用在扑灭可燃液体火灾或电器火灾中。
七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火系统
可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的
气体
火灾。璘干粉灭火系统干粉灭火系统主要用于扑救易燃、可燃液体,可燃气体和电气设备的火灾。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
七氟丙烷灭火系统
为什么能代替卤代烷
答:
卤代烷指的是烷烃上的氢原子被卤素元素所取代,卤素元素包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At),其中后者应用较少。所以说
七氟丙烷
也是氯代烷,不存在替代的说法。应为氟元素是无毒的,而氯元素等卤素元素在高温下可能会生成有毒
气体
,这也是用七氟丙烷作
灭火
系的原因之一。
七氟丙烷灭火
装置
答:
七氟丙烷
的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%。根据GB50370《
气体灭火系统
设计规范》中规定,七氟丙烷灭火系统的设计浓度都小于10%,这样的保护浓度会对人体是安全的。5.对环境影响很小 温室效应是目前国际上作为影响环球变暖的依据,要有效评价一种灭火剂对环境变暖的影响,...
按应用方式
气体灭火
分为几类
答:
按应用方式气体灭火可分为机架、柜式、管网、悬挂式四种灭火系统。1、机架嵌入式
七氟丙烷气体灭火系统
机架嵌入式气体灭火装置是一种预制式、局部灭火装置,他独立成套,储气瓶及整个系统均设置在保护机柜内,与其他灭火产品相比具有:体积小、安装方便、灭火剂损失小、灭火速度快等特点,是一种轻便、可移动...
七氟丙烷
柜式
气体灭火
装置是什么?
答:
GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置 由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。柜式
七氟丙烷气体灭火
装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在...
卤代烷
灭火
器还有吗?为什么用
七氟丙烷
的
答:
根据替代卤代烷1301灭火剂的研究以及我国有关规范和规定,当前可使用的气体灭火剂有:卤代烷1301(有限制地使用)、二氧化碳、IG541惰性气体和卤化烃(
七氟丙烷
)气体等;这些
气体灭火系统
中。选用七氟丙烷灭火器是因为七氟丙烷是无色、无味、具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是对臭氧层...