混凝土钢筋笼制作质量监理检查记录表(混凝土灌注桩钢筋笼检验批的质量检验记录表)怎么填写?

主控项目是100%合格了。主要是一般项目,一般项目包括箍筋间距和钢筋笼直径,我在书上看见的是检查总桩数的20%,可是现场的师傅告诉我是检查每天浇灌混凝土桩数的30%,而总监代表则告诉我的是一桩一表。到底是怎么回事?谢谢解答,因为我是新手,所以没多少分,谢谢(补充:我是做监理旁站记录的)
顺便解答一下合格率的问题,就是箍筋间距和直径都检查十个点,那么,一般项目总共检查的点是多少个? 是10个还是20个?允许爆几个点?假如说一个点不合格,合格率是多少(90%)?2个点不合格呢?又是多少(80%)?

批次的多少需要根据你所报验的批量而定的,验收部位按照所报检验批实际所处部位填写。检验批内容如下表
混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002 (Ⅰ) 010203010405单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录主控项目1主筋间距(mm)±102长度(mm)±100一般项目1钢筋材质检验设计要求2箍筋间距(mm)±203直径(mm)±10施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-25
桩现在都是一桩一表,至于计算箍筋间距直径的点数,按照桩基要求按百分比取值,根据抽查的内容确定合格率追问

哥们 解答一下我说的合格率的问题呗

追答

合格率应该不是这样检查的
通过点的检查,如出现大问题,则需要进一步加大检查范围,最终确定合格率;当然如果检查的点没有问题,那么可以默认为合格。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-02
哥们 解答一下我说的合格率的问题呗
合格率最好不低于85%
相似回答